悬挂式干粉灭火器多少度启动

2022-05-31 13:35:24 90人阅读
悬挂式干粉灭火器多少度启动

5人参与回答

  • 未然念然

    悬挂式超细干粉灭火器,也称椭圆形超细干粉灭火器,分为贮压式超细干粉灭火器和非贮压式超细干粉灭火器,贮压式超细干粉灭火器除了灌装超细干粉以外,需要另外添加惰性驱动气体加压(常用工业氮气)。悬挂式超细干粉灭火器是一种自动启动灭火的一种装置,通常分为电启动和热敏原件受热融化破裂启动。

  • 杜鸡肠很勤快

    你提问的意思不够明确,你是说干粉本身吗?喷出去的干粉,不管多高温度,即使是上千度都不会失效。

    温度高,立即熔融成玻璃态的状态,覆盖在火源上起到窒息火源的灭火作用。如果是说放置的干粉灭火器能耐受多高温度,这个命题本身有问题,因为干粉本身温度高低根本无所谓。但是灭火器要是温度过高,会导致压力增大,甚至会自动涨破喷管喷出。但是在环境的温度高低下,干粉本身一点不会有问题。

  • 今生只有你一个

    《悬挂式超细干粉灭火装置》的距顶棚的距离为:

    1、仓库和机电设备间设置的灭火装置,应按正方形和矩形布置在保护对象的顶部,正方形布置的边长不应大于2.5m,矩形布置的边长不应大于3m,安装高度不应大于6m。

    2、电缆隧道设置的灭火装置,应沿着电缆隧道布置在顶部中间位置,灭火装置之间的间距不应大于3m。

    3、电缆夹层设置的灭火装置,应沿着电缆桥架两侧布置在夹层顶部,灭火装置之间的间距不应大于2.5m。同时也说明,用实际体积除以灭火装置标明的保护容积的设计方法是不可取的。悬挂式超细干粉灭火装置灭火原理:固定安装在保护区域干粉灭火装置,能通过温感和烟感或光红紫外线传感器自动探测点引发启动或控制装置手动启动,通过气体介质(惰性气体或燃气气体)驱动或机械能驱动使干粉(或超细干粉)灭火剂以雾状形式向外喷射,扩散到一定范围,具有一定超细干粉浓度,先隔绝氧气并降低环境温度,然后覆盖在可燃物表面,可灭掉A、B、C类火灾,5KV以下E类火灾,F类火灾;消防灭火解决方案:局部灭火和全淹没灭火。贮压悬挂式干粉灭火装置:用高纯氮气作为动力,驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。非贮压悬挂式干粉灭火装置:用点引发器引燃燃气剂,产生气体驱动超细干粉向外喷射,扩散灭火。

  • 橙色大猫CC

    请参考《建筑设计防火规范GB50016- 》

    干粉灭火器配置要求:25平米有2瓶4kg干粉灭火器为保护范围,由于储存物质和场所的特性请具体翻阅建《筑设计防火规范》。

  • 晕注册个的名

    灭火器的使用温度范围

    灭火器类型使用温度范围(℃)

    清水灭火器 +4~+55

    酸碱灭火器 +4~+55

    化学泡沫灭火器 +4~+55

    干粉灭火器贮气瓶式 -10~+55

    贮压式 +20~+55

    卤代烷灭火器 -20~+55

    二氧化碳灭火器 -10~+5

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听