锅炉灭火汽轮机怎么维持3000

2022-05-31 13:22:17 406人阅读
锅炉灭火汽轮机怎么维持3000

3人参与回答

  • 大古是英雄

    个人建议像这种重大决策性问题是不适合在这里寻求答案的。

    发电厂主机设备长期停用保养维护有多种方法,例如锅炉干燥保养、溢流保养、充氮保养等。汽轮机防止大轴弯曲必须定期盘车等。像你公司这种长期停机的情况,应该由各个专业广泛收集资料 ,最好还要听取制造厂的意见,最后编制成维护保养规程。

  • 今世味耐人寻味

    1、并网状态的转速,是由电网来决定的。

    2、在启动过程中,汽轮机的转速:先是用自动主汽门进行冲转。

    3、到一定转速后再用同步器进行转速增加。

    4、只有2和3两步汽轮机的转速是由汽轮机的调节系统来控制。

    5、至于汽轮机的调节系统为什么能控制转速,调节系统是比较复杂的。

    6、比较老的经典的控制:转速控制脉冲油的大小、脉冲油控制错油门、错油门的位置来控制压力油让汽轮机的调节汽阀的开度来实现控制汽轮机转速的目的。

    7、比较先进的有505控制器,以上的脉冲油、错油门的功能集于一身。

    8、汽轮机的控制是蛮复杂的。如果不是这个专业的人士,可以找些教材看看。但是,一般的教材上讲的一般就是上边6提到的控制方法。

  • 点点的乖滴滴

    是甩负荷试验的操作吗?以300MW机组甩50%负荷试验操作步骤为例:

    1机组具备甩负荷条件后,机组带满负荷稳定运行1~2小时,电泵一备一用。甩前将负荷降至165MW,主汽参数和凝汽器真空保持额定值,稳定运行0.5到1小时。

    2甩负荷前5~10分钟,锅炉适当减少燃煤量,投入油枪;甩前20秒,开始减少燃烧,燃烧控制切为手动。

    3各专业充分做好事故预想,并在确认所负责的设备具备甩负荷条件后,及时向总指挥报告。

    4甩负荷前1分钟,总指挥通过值长通知中调。

    5总指挥按“甩负荷准备5-4-3-2-1-甩!”的方式下令,发“甩”令时控制员按下“甩负荷按钮”。测试人员提前启动测试仪器。

    6甩负荷后,锅炉应迅速将热负荷减到维持机组空转的水平,并用调整燃烧和起跳安全门等方法控制主汽压力,禁止高压旁路投自动。低压旁路可适当打开,以加快再热压力的下降,使机组转速能较快稳定。

    7甩负荷后,如果调速系统控制机组空转没有问题,应待主蒸汽压力恢复额定值且旁路全关,机组转速稳定后,再进行调速系统的操作和再次并网的准备。

    8甩负荷后,若发生调速系统摆动,不能有效控制机组转速或机组发生振动等问题应立即打闸停机。并按运行规程有关规定进行事故处理。

    9如果锅炉灭火,一时不能恢复,主蒸汽温度下降100℃或快速下降50℃(十分钟之内),应立即停机。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听