3a的干粉灭火器是几公斤
6人参与回答
-
陈老杜
电影院的灭火器配置需要看部位来。部位不同危险级别不一样,配置要求也不一样。电影院的舞台及后台部位,属于严重危险级。灭火器的最小级别为3A,要达到5公斤。电影院的观众厅危险级别为中危险级,灭火器的最小级别为2A,至少需要达到3公斤的灭火器。
-
密代检索式
灭火器MF/ABC5-3A是什么意思 A:A类固体火 B:B类液体火 C:C类气体火 5:ABC后面的数字代表公斤数, ABC5:就是5公斤的ABC干粉灭火器 3A:表示灭火器灭火级别
-
寂寞的大笨牛
表示灭火器的级别是3A,指5kg手提式干粉灭火器,灭火级别里的1A所代表的含义是在实验中用72根500MM长的木条。灭火级别由数字和字母组成,数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类。例如MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B:其中A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位,3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级(定量)的A类火试模型火(定性);B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位;14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级(定量)的B类火试模型火(定性)。扩展资料:灭火器一经开启,即使喷出不多,也必须按规定要求进行再充装再充装应由专业维修部门按制造厂规定的要求和方法进行,不得随便更改灭火剂的品种,重量和驱动气体压力。灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。
-
海绵宝宝受
1
2
3
4
5
6820 35 5070公斤,最常用的是24835公斤的
-
韶栀薇萤
如果是ABC干粉灭火器的话,按照GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的规定,4公斤ABC干粉灭火器的灭火级别只有2A,5公斤及以上的ABC干粉灭火器的才有3A。其他如水型、泡沫、1211等手提式灭火器的灭火级别均不到3A,二氧化碳、BC干粉等灭火器均不能扑救A类物质火灾。
-
淋雨一直走把
手提式干粉灭火器:型号MFZ/ABC1 1公斤干粉灭火器最小灭火器一种,一般家用小型汽车及消防应急箱必配。