高层建筑防火层在几楼

2022-05-31 13:17:19 255人阅读
高层建筑防火层在几楼

6人参与回答

  • 山间松鹤

    高层建筑防火设计规范简称高规,一般是建筑高度超过24m的公共建筑,十层及十层以上的居住建筑,(超过100米为超高层这个规范也不适用)建筑防火设计规范简称多规或建规是九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24m的其他民用建筑以及建筑高度超过24m的单层公共建筑。二者主要是适用范围不同,高规要求条件较高,防火,疏散也更为严格。

  • 南晴Anne

    应该不是隔离层吧,是"扬灰层",一般是指9到11层不管小高层还是高层,其实6楼最好具体还要看前面有无遮挡,靠不靠马路等等我家买的四楼,前面无遮挡,总共26层

  • 蓝色潜行者

    按照建筑工程消费安全规范,15层的楼,防火层设在第八层。

  • 逆天小青蛙

    防火层也就是避难层,避难层之间距离不宜超过50米,按每层3米计算,不宜超过16层。

  • 按纫强

    呵呵,应该是避难层。

    《高层民用建筑设计防火规范》: 6.1.13建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间),并应符合下列规定: 6.1.13.1避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。6.1.13.2通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。6.1.13.3避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5.00人/m2计算。6.1.13.4避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。6.1.13.5避难层应设消防电梯出口。6.1.13.6避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘。6.1.13.7封闭式避难层应设独立的防烟设施。6.1.13.8避难层应设有应急广播和应急照明,其供电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx。

  • 暖暖的风儿fly

    高层建筑每个防火分区允许的最大面积分别为:高层:一类建筑:1000m^2二类建筑:1500m^2地下室: 500m^2高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用燃烧,男燃烧材料装修时,地上部分允许最大防火分区面积为4000m^2;地下部分防火分区允许的最大建筑面积为2000m^2。高层的裙房最大防火面积应大于2500m^2!参考《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95第15页。

优路教育
优路教育