建筑防火间距不足的几个处理方法

2022-05-31 13:12:38 263人阅读
建筑防火间距不足的几个处理方法

4人参与回答

  • 李易达paul

    1.确定防火间距之间建筑等级

    2.目前在建还是防火改造

    3.增加建筑防火等级

    4.拆除低防火等级价值低建筑

    5.单独建造防火墙

    6.相邻建筑面改造防火墙

    7.相邻建筑面减少开孔面积小于5%

  • 人像专家

    多层与多层的建筑之间距离是6米,当间距不够时,可将相邻建筑物较高的一面外墙设置为不开门窗洞口防火墙。

  • 麦芽糖一传

    1、按规定至少是6米吧

    2、采取措施后最低好象是3.5米

    3、如果相邻两面的墙全是防火墙,且不开设门窗洞口,则不限防火间距。

    你这样改甲级防火窗没有明确规定,是权宜之计。

  • 蓝齐儿home

    有如下措施:

    ①改变建筑物的生产和使用性质,尽量降低建筑物的火灾危险性,改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级。

    ②调整生产厂房的部分工艺流程,限制库房内储存物品的数量,提高部分构件的耐火极限和燃烧性能。

    ③将建筑物的普通外墙改造为防火墙或减少相邻建筑的开口面积,如开设门窗,应采用防火门窗或加防火水幕保护。

    ④拆除部分耐火等级低、占地面积小,使用价值低且与新建筑物相邻的原有陈旧建筑物。

    ⑤设置独立的室外防火墙。在设置防火墙时,应兼顾通风排烟和破拆扑救,切忌盲目设置,顾此失彼。