固定灭火系统有什么
6人参与回答
-
神一样的猪哥
本实用新型公开一种半固定式蒸汽灭火装置,设有箱体(1),在箱体(1)内设置有消火卷盘(2),与消火卷盘(2)的前端相接有喷枪(3),其特征在于:在箱体(1)内还设置有与消火卷盘(2)后端相接的蒸汽管(4),在蒸汽管(4)上依次接有减压阀(5)、出口压力表(6)及出口截止阀(7),在箱体(1)外设有与减压阀(5)相接的进口压力表(8),进口压力表(8)的另一端通过进口截止阀(9)与蒸汽进汽管(10)相接。
结构紧凑、安装方便、射程远、灭火效率高;低成本、无污染。
-
萌萌徒
1、消防水炮国内近几年的发展确实比较迅猛,消防水炮常见的有PS手动消防水炮,移动型消防水炮,智能型消防水炮(普通型跟防爆型),消防泡沫炮。
2、民用建筑中使用消防炮,用以弥补传统消防设施的不足,主要用于商贸中心、展览中心、大型博物馆、高大厂房等室内大空间的火灾重点保护场所。
系统分类
按系统启动方式分为:远控和手动消防炮灭火系统;按应用方式分为:移动式和固定式消防炮灭火系统;按喷射介质分为:水炮、泡沫炮和干粉炮灭火系统;按驭动动力装置可分为:气控炮、液控炮和电控炮灭火系统。
远控消防炮灭火系统特别适用于有爆炸危险性的场所;有大量有毒、有害气体产生的场所;高度超过8m,且火灾危险性较大的室内场所等。远控炮系统同时具备手动功能。
移动消防炮灭火系统具有机动、灵活的特点,可进人消防车无法靠近的现场,接近火源灭火;固定炮则具有不需铺设消防带,灭火剂喷射迅速,可减少操作人员数量和减轻操作强度的特点。
具有不同喷射介质的消防炮,则与不同的保护对象相适应:
①水炮适于一般固体可燃物火灾场所;
②泡沫炮适用于甲、乙、丙类液体、固体可m物火灾场所;
③干粉炮适用于液化石油气、天然气等可嫩气体火灾场所;
④水炮和泡沫炮不得用于扑救遇水发生化学反应而引起a烧、爆炸等的火灾。
消防炮灭火系统的组成。
消防炮灭火系统主要由消防炮、泵(即一供水设备)和泵站、阀门和管道、动力源等组成。这些专用系统组件必须通过国家消防产品质量监督检验测试机构检测合格,证明符合国家产品质量标准方可使用。
【1】消防炮消防炮是消防炮灭火系统的主要设备,也是该系统与其他消防设施的主要区别所在。消防炮主要由进口连接附件、炮体、喷射部件等组成。其中,连接附件提供连接接口,炮体通过水平回转节和俯仰回转节的运动实现喷射方向的调整,喷射部件用以实现不同的喷射射流。
【2】消防泵与泵站消防泵与泵站的设计与其他消防泵的要求完全相同,并应注意:选用特性曲线平缓的离心泵.即使在小流量或零流量的情况下,高楼供水的管路系统的压力也不至于变化过大,以至损坏管道和配件;设置备用泵组,其工作能力不应小于其中工作能力最大的一台工作泵组。
【3】阀门和管道当消防泵出口管径大于300 mm时,不应采用单一手动启闭功能的阀门。阀门应有明显的启闭标志,远控阀门应具有快速启闭功能,且密封可靠。常开或常闭的阀门应设锁定装置,控制阀和需要启闭的阀门应设启闭指示器。参与远控炮系统联动控制的控制阀,其启闭信号应传至系统控制室。干粉管道上的阀门应采用球阀,其通径必须和管道内径一致。
管道应选用耐腐蚀材料制作或对管道外壁进行防腐处理。使用泡沫液、泡沫混合液或海水的管道,在其适当位置宜设冲洗接口。在可能滞留空气的管段顶端应设置自动排气阀。在泡沫比例混合装置后,宜设旁通的试验接口。
【4】动力源动力源主要包括电动、液压和气压动力源3种形式。为保证系统的可靠运行和经济合理,动力源应具有良好的耐腐蚀、防雨和密封性能;动力源及管道应采取有效的防火措施;液压和气压动力源与其控制的消防炮的距离不宜大于30 m;动力源应满足远控炮系统在规定时间内操作控制与联动控制的要求。
-
儒雅的manutd
消防灭火系统类型一般分为:火灾自动报警系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、防排烟系统、消防栓系统、灭火器配置、自动喷水灭火系统、火灾应急照明和疏散指示标志。
这些消防灭火系统一般都用在住宅、配电室、楼梯间、走道、地下车库等建筑物,几乎所有建筑物都要安装。
-
谂仓妹
固定式水喷雾灭火系统一般由高压给水设备、控制阀、水雾喷头、火灾探测自动控制系统等组成。
-
最美的年华go
固定式消防炮灭火系统是以电控消防水炮,PLKD水泡沫两用消防水炮,主要国标上的名称是对应的这两种。
固定式消防炮分已普通型与防爆型两种,pskd30,pskd50着两个型号用的比较多。
-
痞子式笑再
什么是水喷雾灭火系统?其设置范围是什么?在以水为灭火剂的自动灭火系统中,水喷雾灭火系统是唯一兼具直接灭火和冷却双重功能的固定灭火系统。它可以扑救固体火灾,还可扑救液体火灾与电气火灾。虽然水喷雾灭火系统组成、工作原理、设计方法等方面和其他自动喷水灭火系统类似,因为它是以喷射水雾的形式实现灭火和冷却的,与其他系统喷水方式存在较大差别,灭火原理也不完全相同。
1.冷却水雾的冷却作用体现在冷却火焰与燃烧区的气态物质。当喷雾水喷射至燃烧物表面时,会吸收大量的热而快速汽化,水雾的外表面积与高温气体、火焰发生热交换,夺取气体、火焰的热量。雾滴越小,同体积的水所形成的雾滴越多,其外表面积就越大,雾滴就越容易汽化,热效率越高,冷却作用越显著。当火焰和气态燃烧区被冷却后,燃烧反应速度降低,使燃烧的氧化反应很难维持。燃烧物表面温度快速降至燃点以下,燃烧即停止。
2.窒息喷雾水喷射至燃烧区后,遇热汽化,生成比原液体体积大1700倍的水蒸气,围绕在燃烧物周围,使燃烧物周围空气中的氧气浓度不断降低,燃烧因窒息而停止。
3.冲击乳化冲击乳化仅适用于不溶于水的可燃液体。喷雾水喷射到正在燃烧的液体表面时,因为水雾滴的冲击,在液体表面产生搅拌作用, 进而在液体表面形成一层由水滴与非水溶性可燃液体组成的乳化混合物,其中夹杂着大量气泡,这种乳化物不燃烧,包裹在可燃液体表面上,可使燃烧中断。
4.稀释对于水溶性液体火灾,喷雾水因为与水溶性液体能很好溶合, 所以可使水溶性液体浓度降低,达到灭火的目的。应该指出,水喷雾灭火不是单一因素在发挥作用,是上述四种因素同时发生作用。对于不同性质燃烧物产生的火灾,其中有一个或两个因素起主要作用,其他因素起辅助作用。