手提式干粉灭火器保质期限是多久
8人参与回答
-
小黑猫丫头
一般是10年。
灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
手提式化学泡沫灭火器------5年;
手提式酸碱灭火器------5年;
手提式清水灭火器------6年;
手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年;
手提贮压式干粉灭火器------10年;
通常导致车辆自燃有三种原因,一种是电气线路故障、一种是输油管故障,还有一种就是违规操作。
发现不少车主都是在发现自燃后第一时间把车辆的引擎盖打开,然后用灭火器灭火,而这种做法其实存在风险,“打开引擎盖会让空气进入,有可能让火烧得更旺。”
在发现车辆自燃后应先将车内人员撤离,“在车上人员平安撤离后,可以先通过车辆前部的缝隙用灭火器向起火的地方喷,等火势逐渐控制了之后再打开引擎盖向着火点灭火,而不是对着火苗喷。”
扩展知识:
看灭火器压力指示器的指针是否在绿色区域内,绿色表明灭火器内部工作压力正常;黄色表明压力过高;红色表明压力过低,这种情况就需要去维修厂冲压了。过期的灭火器不要随便丢弃,应该交给环保部门统一处理。根据国家强制性标准GB50444--2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》要求,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄漏、被开启使用过的灭火器应及时进行维修。
灭火器的维修期限为:水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。灭火器在筒体严重锈蚀、变形等情况下应立即予以报废。二氧化碳灭火器的报废期限为12年;干粉灭火器的报废期限为10年;水基型灭火器的报废期限为6年。
灭火方法及注意事项与手提式化学泡沫灭火器基本相同,可以参照。由于该种灭火器的喷射距离远,连续喷射时间长,因而可充分发挥其优势,用来扑救较大面积的储槽或油罐车等处的初起火灾。
-
天狼哈
ABC干粉灭火器有效期为从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
1、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年2、手提贮压式干粉灭火器----10年3、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年4、推车贮压式干粉灭火器----12年ABC干粉灭火器系压力容器,保管和运输中防止碰撞。 定期检查,发现压力表指针低于绿区时,应及时补充灭火剂和驱动气体(氮气)。 每五年和再次充装前,应按规定进行水压试验,合格后方可继续使用。扩展资料:存放干粉灭火器应注意以下几点1、干粉灭火系统储存装置应由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。
2、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。
3、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。
4、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。
5、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。
-
烁拟
手提式干粉灭火器当然会过期,一般分两种情况:一、维修期限:根据住建部公告第97号关于《建筑灭火器配置验收和检查规范》表5.3.2规定,干粉灭火器的维修期限是出厂满5年或者首次维修以后每满2年就需要进行维修。无论灭火器瓶体的压力指示针是否在绿区,均需要进行维修充填灭火剂加压;二、报废年限:根据住建部公告第97号,表5.4.3规定。干粉灭火器的报废年限是出厂日期满10年就需要强制报废更换新干粉灭火器了。
-
瑾黛cyl
你好,手提干粉灭火器瓶式的有效保质期一般为8年左右。
-
终点
灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 1、手提式化学泡沫灭火器5年; 2、手提式酸碱灭火器5年; 3、手提式清水灭火器6年; 4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年; 5、手提贮压式干粉灭火器10年; 6、手提式1211灭火器10年; 7、手提式二氧化碳灭火器12年; 8、推车式化学泡沫灭火器8年; 9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年; 10、推车贮压式干粉灭火器12年; 11、推车式1211灭火器10年; 12、推车式二氧化碳灭火器12年。可以到当地质监局进行检查,需要收费的。扩展资料:一、查看灭火器是否有效步骤:1、灭火器软管是否有破裂和喷嘴是否完好。2、检查灭火器安全插销是否完好。3、压力表在绿色区域表示可以正常使用,如果不在就不能用了。二、注意事项:1、对保护物品的污损程度;2、设置点的环境温度;3、使用灭火器人的素质。
-
止水Jenny
10年报废,三年换药【一般工厂现行是两年换药】,六年水压试验。 保质期不等于在之前还能用。1、一年一检是必须的,2、开过封就必须从新灌装有使用年限,到期报废,3、有了看压力在绿的和黄的那里就能用,红色就没压力,有火也没用,总之保证一年一检,不定期自己检查,是保证火灾时发挥作用。 1、手提式化学泡沫灭火器5年; 2、手提式酸碱灭火器5年; 3、手提式清水灭火器6年; 4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年; 5、手提贮压式干粉灭火器10年; 6、手提式1211灭火器10年; 7、手提式二氧化碳灭火器12年; 8、推车式化学泡沫灭火器8年; 9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年; 10、推车贮压式干粉灭火器12年;11、推车式1211灭火器10年; 12、推车式二氧化碳灭火器12年。
-
锡金流亡王子
按照规定,使用有效期是10年,过了10年就要强制报废。
-
大不了一刀超神
答:你的标检验期想11月,就点11月必须换就的以过期了。消防规定手投式开粉灭火器是一年为有效期,必须换,不然消防部门要罚款。