灭火器1b是多少
9人参与回答
-
兰朵卡思基摩
M :灭火器。 F :干粉类。 Z :储气瓶式。 C: 车用,不是车用可以不写。 ABC :灭火剂类别代号,表示可以在A/B/C类火灾中使用,分别代表的是固体液体气体火灾。 4 :充装量,kg或者L。这里指的是4kg。
-
古道边的老马
火灾种类分为A、B、C、D四类。其中A类火灾时指含固体可燃物,如木材、棉、毛、麻纸张等燃烧的火灾。B类火灾指甲、乙、丙类液体。如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾。干粉灭火器是用来扑救A、B类火灾的灭火器。数字代表级别。数字越低说明灭火能力越低。消防上用科学试验方法即用灭火器扑救相应的标准火试验模型的火来确定的,其最低标准为1A,1B,,你说的2A9B是指这个灭火器可以用来扑救AB类火灾,灭A类火灾能力2A级,B类火的能力是9B级。其他的可依次解释。
-
单击琴键悠扬
有区别的,是灭火器的等级区别。
灭火器灭火级别有A 1A 1A 2A 2A 3A 4A B 21B 21B 34B 55B等。1A,表明它消灭固体初期火灾的能力。为了方便计算灭火器的配制种类和数量,认为规定了一个“A”。2A最多应用于中等危险程度的场所,能够保护75平方的面积。干粉灭火器,是灭火器的一种。按充装干粉灭火剂的种类分为:普通干粉灭火器、超细干粉灭火器。按移动方式分为:手提式、背负式和推车式三种。灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。
-
诗缘happy
字目表示灭火的类别,A:可燃液体B:可燃气体C:可燃固体D:金属火灾,E:带电火灾数字标示灭火级别,或者说灭火器的灭火能力,系采用科学试验方法即用灭火器扑救相应的标准火试模型的火来确定的。目前世界各国现行国家标准仅有二类灭火级别,即A和B。 IA、1B是灭火器扑救A类火灾、B类火灾的最低灭火级别,也是灭火级别的基本单位值。我国现行标准系列规格灭火器的灭火级别有3A、5A、8A、 13A、21A……55A等和1B、2B、3B、4B、5B…120B等二个系列。分别标记在相应规格灭火器铭牌上。运用灭火级别进行灭火器配置设计计算是当代世界上各工业发达国家普遍采用的先进、科学方法,也符合灭火战斗必须注重灭火能力的消防实战需要。
-
劳资爱晗晗湖
不太确定你这个换算是指什么1、灭火器灭火级别1A是指灭火A类火的级别,21B是指灭火B类火的级别2、如果你指的换算是新旧标准之间的换算的话,那么因为新旧标准火灾试验类型不同,现在的1A是过去的3A(1公斤)或5A(2公斤),但灭B类的级别是一样的。
-
小c风
按《灭火器配置规范》规定,灭火器的配备标准是按最大保护面积【平米/A】或【平米/B】计算。A/B为灭火级别。
一、A类火灾:指含碳固体可燃物,通常指木材、棉、麻、毛纸等燃烧的火灾。
二、B类火灾:指甲、乙丙类液体,汽油、煤油、甲醇、乙醚丙酮等燃烧的火灾。
三、C类火灾:指可燃性气体火灾,煤气、天然气、甲烷乙炔氢气等。
四、D类火灾:指可燃金属火灾如:钾、镁、钛、锆锂、铝镁合金等。
五、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。
灭火级别表示灭火器的灭火能力,1A/1B是灭火器施救A、B类火灾的最低级别。
灭火器(瓶)报废年限一般5年左右。灭火材料应在保质期内。
选择灭火器应根据可能发生火灾的种类有选择的配置,经验计算面积30平米/A或20米长距离布点一组,,楼上下都得布点。
-
走遍祖国
看你所在地方的用途
民用高层建筑是公共区域每100平米放置一具1A级灭火器
其他请看以下《建筑灭火器配置设计规范》中的相关规定:
第四章灭火器的配置
第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.1的规定。
A类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.1
危险等级严重危险级中危险级轻危险级
每具灭火器最小配置灭火级别 5A5A3A
最大保护面积【m2/A】 10 15 20
第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准,应符合表4.0.2的规定。
B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2
危险等级严重危险级中危险级轻危险级
每具灭火器最小配置灭火级别 8B4B 1B
最大保护面积【m2/B】 5 7.5 10
第4.0.3条 C类火灾配置场所灭火器的配置基准,应按B类火灾配置场所的规定执行。
第4.0.4条地下建筑灭火器的配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加30%。
第4.0.5条设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:
一、设有消火栓的,可相应减少30%;
二、设有灭火系统的,可相应减少50%;
三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。
第4.0.6条可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,灭火器的配置数量可相应减少70%。
第4.0.7条一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火器不宜多于5具。
第五章灭火器的设置
第一节灭火器的设置要求
第5.1.1条灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
第5.1.2条灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。
第5.1.3条手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.15m。
第5.1.4条灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。
第5.1.5条灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。灭火器的使用温度范围应符合本规范附录五的规定。
第二节灭火器的保护距离
第5.2.1条设置在A类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.1的规定。
A类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.1
危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级 15 30
中危险级 20 40
轻危险级 25 50
第5.2.2条设置在B类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。
B类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.2
危险等级手提式灭火器推车式灭火器
严重危险级918
中危险级 12 24
轻危险级 15 39
第5.2.3条设置在C类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应按本规范第5.2.2条规定执行。
第5.2.4条设置在可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所的灭火器,其最大保护距离应按国家现行有关标准、规范的规定执行。
-
静静的真好单
灭火器的等级, 灭火器灭火级别A1A 1A 2A 2A 3A 4A B 21B 21B 34B 55B ... 2A,表明它消灭固体初期火灾的能力。
为了方便计算灭火器的配制种类和数量,认为规定了一个“A”。2A最多应用于中等危险程度的场所,能够保护75平方的面积。
-
随便说说的大嘴
不太确定你这个换算是指什么。 1、灭火器灭火级别1A是指灭火A类火的级别,21B是指灭火B类火的级别。 2、如果你指的换算是新旧标准之间的换算的话,那么因为新旧标准火灾试验类型不同,现在的1A是过去的3A(1公斤)或5A(2公斤),但灭B类的级别是一样的。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答