消防检测维修报告怎么写
8人参与回答
-
阳光的喜爱猫猫
如果是稳压泵的话且频繁启动,那么说明消防管网已经不能够正常保压,需要进行检修。(根据水规5.3.4规定:稳压泵启动次数不大于15次/h),但稳压泵功率较小,应该不会有较大噪音(不排除稳压泵出现故障),也有可能是生活水泵的噪音,这个问题还要现场勘查才能确定,您可以将问题反馈物业或者消防控制室,由他们负责排查维修。
-
丛挡盎
1硬件
各类自动消防设施(火灾报警,自喷水灭火系统,消火栓,事故广播)完整好用。
其他消防设施器材(灭火器,疏散指示标志,应急灯)完好
安全出口,疏散通道畅通,商场的主通道宽度符合要求(3米2米)
电气线路敷设符合要求,无可燃材料装修
2软件
商场人员懂得四个能力能够熟悉本职岗位消防职责,了解出口,器材等位置。控制室人员持证上岗,值班室有人员值班。各类培训演练巡查记录完整,相关消防手续齐全,维护检测报告合格
-
流星男孩life
注明维保单位名称,检测日期,检测内容,所存在问题,(注明解决问题的办法,以及现场解决不了,后续的应对措施),维保单位的意见,和维保单位签字认可。
-
水利人和天使
很简单,只要写清楚:因为什么原因出现了什么问题,请求维修,在维修期间,打算用什么办法保证安全就可以了
-
去食饭吧
北京有没有关于消防设施检测的规范呢,我们是非专业人员,这种检测单位想蒙...消防处的人来检查,说是检测报告项目不全?根据检测不全项目由检测公司补检...
-
亲亲子然
不用范本,本月维护了那个系统那个位置,就写在维护保养报告上。如:.12.15 ,发现2层01号消火栓接头漏水,更换DN65消火栓头1个,故障已处理完毕。01号消火栓现已正常。
-
晓安刘智
不可以!一定要按照设备的保养说明填写保养的时间和使用的产品信息,附带说明保养后的运行情况正常。
以上回答你满意么?
-
蓝翔刀工
关于在小区车库顶板安装消防水泵接合器管道套管的请示报告 XXXX: 小区西区地下车库消防喷淋图纸设计,有两处地上消防水泵接合器接入车库内喷淋环网,所以需要在车库顶板开孔安装管道套管。
因我司与总承包单位的合同只约定总包单位负责消防报警工程分包项目的相关预留施工,所以总承包单位在土建阶段未预留上述套管。由于地上消防水泵接合器的设置为消防验收的检查项目,建议由总承包单位在车库顶板开孔安装套管,完成防水修补等施工。