干粉abc灭火器几年检修一次

2022-05-31 12:58:14 206人阅读
干粉abc灭火器几年检修一次

9人参与回答

  • 墨尔迪勒真的

    新的灭火器为5年有效期,超过有效期后,需要更换干粉,重新加压。每2年换装一次。10年整的,要强制报废,不得再次使用。灭火器有压力表,指针在绿区时,可以正常使用。如未达到5年,在红区时,需要换装,只要换装就是每2年一次更换。

  • 合肥北大白癜风

    1、新出厂的灭火器自生产日期五年后第一次检查,其后两年一次 2、干粉灭火器使用器是10年,到期报废

  • 家家酒js

    从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废:手提式化学泡沫灭火器------5年;手提式酸碱灭火器------5年;手提式清水灭火器------6年;手提式干粉灭火器(贮气瓶式)------8年;手提贮压式干粉灭火器------10年;手提式1211灭火器------10年;手提式二氧化碳灭火器------12年;推车式化学泡沫灭火器------8年;推车式干粉灭火器(贮气瓶式)------10年;推车贮压式干粉灭火器------12年;推车式1211灭火器------10年;推车式二氧化碳灭火器------12年。

  • 砒霜熊掌

    干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。根据《灭火器维修与报废规程》【GA95-2007】:灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 爱小白的扑

    ABC干粉灭火器有效期为从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年

    2、手提贮压式干粉灭火器----10年

    3、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年

    4、推车贮压式干粉灭火器----12年 ABC干粉灭火器系压力容器,保管和运输中防止碰撞。

    定期检查,发现压力表指针低于绿区时,应及时补充灭火剂和驱动气体(氮气)。每五年和再次充装前,应按规定进行水压试验,合格后方可继续使用。

  • 萧玉卿

    依据《灭火器维修与报废规程》相关规定,干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。3、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。4、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。灭火器存放时应放在干燥清洁的环境中,严禁暴晒和靠近火源;应妥善的进行保管,严禁拆动。扩展资料使用灭火器的注意事项:1、灭火器在运输和存放中,应避免倒放、雨淋、曝晒、强辐射和接触腐蚀性物质。2、灭火器的存放环境温度应在-10-45℃范围内。3、灭火器放置处,应保持干燥通风,防止筒体受潮腐蚀。应避免日光曝晒和强辐射热,以免影响灭火器正常使用。4、灭火器应按制造厂规定的要求和检查周期,进行定期检查。参考:消防规范网:灭火器维修与报废规程GA95-2007

  • 世界级前锋

    我是从事灭火器年检充粉的厂家,现在我们使用的灭火器最多的是干粉灭火器,好多人都在问干粉灭火器多长时间需要年检换粉,那正确的答案是一年需要更换一次。因为检查部门也是根据灭火器上的生产日期往后推一年来检查的,超过一年就属于过期,需要重新年检换粉!水基灭火器需要更换药剂时间是,三年更换一次药剂,若使用需要马上充填药剂还有水基灭火器瓶身标注的有更换周期的按照标注周期更换

  • 苏虾仔童鞋

    ABC干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年报废。

    2.手提贮压式干粉灭火器10年报废。

    3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年报废。

    4.推车贮压式干粉灭火器12年报废。 灭火器的维修期限,出厂期满5年维修保养,首次维修以后每满2年灭火器应当委托国家指定专业维修单位进行维修保养一次,防止灭火时用不了。 干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。

  • 给谁看的浅笑

    一年一次年检,10年以上就强制筒体报废ABC干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。此外,干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。