气体灭火多少公斤
2022-05-31 12:50:09
141人阅读
气体灭火多少公斤
6人参与回答
-
池添添
七氟丙烷管网试验压力是13kg 。
可以参照《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97
3.7.3不宜进行水压强度试验的防护区,可采用气压强度试验代替。气压强度试验的试验压力应为水压强度试验压力的0.8倍。试验时必须采取有效的安全措施。、
3.7.4进行管道强度试验时,应将压力升至试验压力后保压5min,检查管道各连接处应无明显滴漏,目测管道应无变形。
3.7.5管道气压严密性试验的加压介质可采用空气或氮气,试验压力为水压强度试验压力的2/3。试验时应将压力升至试验压力,关断试验气源后,3min内压力降不应超过试验压力的10%,且用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气泡产生。
-
叶紫萱AL
建议参考《气体灭火系统施工及验收规范》【GB50263-2007】
IG541灭火系统使用的是高压气瓶(市场现有产品最小充装压力15MPa,约相当于150kg压力),切不可按灭火器瓶体使用年限套用。
-
高高cher
无管网七氟丙烷发电机、变配电房建议采用公式0.721v,所以用量为126.89KG,外加3KG作为剩余量。
所以总共是130KG
-
大梦forever
一升一公斤你自己算呗
-
冷雁孤旅
假设环境最低温度20℃,每立方米需要0.634kg,实际使用时,需考虑管道钢瓶剩余量。
-
最美的年华go
你所用的是二氧化碳灭火器吧?因为只有液化气体才有“充装系数”。
充装系数是计算最大充装量的一个计算系数。这个系数与钢瓶压力等级和介质有关,比如:二氧化碳在15MPa的40L钢瓶里充装系数大约为0.6,最大充装量就是40*0.6=24公斤,在20MPa的40