办公室有消火栓还用配灭火器吗

2022-05-31 12:49:56 343人阅读
办公室有消火栓还用配灭火器吗

3人参与回答

  • 砒霜熊掌

    (建筑灭火器配置设计规范)灭火器的配置

    第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0,1的规定。

    A类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.l

    ┌--------------┬----------┬--------┬--------┐

    │危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │每具灭火器最小│5A │5A │3A │

    │配置灭火级别 │ │ │ │

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │最大保护面积 │10 │15 │20 │

    │(m^2/A) │ │ │ │

    └--------------┴----------┴--------┴--------┘

    第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0.2的规定。

    B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2

    ┌--------------┬----------┬--------┬--------┐

    │危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │每具灭火器最小│8B │4B │1B │

    │配置灭火级别 │ │ │ │

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │最大保护面积 │5 │7.5 │10 │

    │(m2/B) │ │ │ │

    └--------------┴----------┴--------┴--------┘

    第4.0.3条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应按B类火灾配置场所的规定执行。

    第4.0.4条地下建筑灭火器配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加 30%。

    第4.0.5条设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:

    一、设有消火栓的,可相应减少30%;

    二、设有灭火系统的,可相应减少50%;

    三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。

  • 网盘资源分享一

    按照规定的楼主说的车间属于丁类厂房车间,需要配置的是灭火器、消火栓,如果从任意一点到最近的安全出口距离不超过35m,是不用设置应急照明和疏散指示的,又不用安全出口,如果超过35m就需要设置以上应急灯、安全出口

  • 关关雎鸠zdl

    需要配置设计的时候应该就有,如果没有设计想自己配置的话可根据《建筑灭火器配置标准》GB50140相关规定自行配置