    国家有关灭火器的标准中没有总重量的规定(只说总重量应不大于20kg)。

    一般来说,有灌装资质的消防器材厂都是从专门生产罐体的厂家买来合格的罐体进行灌装。国家标准中对罐体机械强度等有严格的规定。而对灭火剂充装总量有允许误差的规定。还有更重要的检验标准是:对几公斤的灭火器应该灭什么级别的火有严格规定。你装的数量不够就灭不了一定级别的火,检测的时候就过不了关,这可不是开玩笑的。本人在消防器材厂干过,经常看男同事穿着防火服,在规定的试验模型(A类火是木垛,B类火是油盘)前提着灭火器灭火。请参考GB4351-1997

  • 度娘好烦

    甜品店沿街门脸,这个描述不太清楚是住宅带商业服务网点还是综合商场铺面,或者是其他什么,取高不取低,我们当其为中危险等级。火灾种类按固体物质火灾,即A类火灾。计算单元面积为135平方米,单位灭火级别最大保护面积按75平方米/A,修正系数保守些取1,则计算单元的最小需配级别为2A。手提式灭火器最大保护距离为20m,不知题主甜品店的构造,若按设置点为一处记,则这个设置点的最小需配灭火级别为2A,A类火灾中危险级查表得单具灭火器的最小配置灭火级别为2A,计算得设置1具即可,但一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。综上所述,设置MF/ABC3(3Kg)的灭火器2具即可。

  • 谱路在路上

    2个2kg的灭火器,可以替代1个4kg的,因为重量是相同的。重量轻的,需要使的时候女同志拿2kg方便,4公斤的拿起来沉。