二氧化碳灭火器用电多少
9人参与回答
-
风残月影
灭火器的使用方法及注意事项灭火器的使用方法及注意事项
灭火器有多种类型,适宜扑灭不同种类的起火灾, 使用方法也不尽相同, 常见的有:
(1)手提式泡沫灭火器
泡沫灭火器适宜扑灭油类及一般物质的初起火灾。
使用时,用手握住灭火机的提环, 平稳、 快捷地提往火场, 不要横扛、 横拿。
灭火时, 一手握住提环, 另一手握住筒身的底边, 将灭火器颠倒过来, 喷嘴对准火源,用力摇晃几下, 即可灭火。
注意:
不要将灭火器的盖与底对着人体, 防止盖、底弹出伤人。
不要与水同时喷射在一起,以免影响灭火效果。
扑灭电器火灾时,尽量先切断电源,防止人员触电。
(2)手提式二氧化碳灭火器
二氧化碳灭火器适宜扑灭精密仪器、电子设备以及600伏以下的电器初起火灾。
手提式二氧化碳灭火器有两种使用方式,即手轮式和鸭嘴式。
手轮式:一手握住喷筒把手,另一手撕掉铅封,将手轮按逆时针方向旋转,打开开关,二氧化碳气体即会喷出。
嘴式:一手握住喷筒把手,另一手拔去保险销,将扶把上的鸭嘴压下,即可灭火。
注意:
灭火时,人员应站在上风处。
持喷筒的手应握在胶质喷管处,防止冻伤。
室内使用后,应加强通风。
(3) 手提式干粉灭火器
干粉灭火器适宜扑灭油类、可燃气体、电器设备等初起火灾。
使用时,先打开保险销,一手握住喷管,对准火源,另一手拉动拉环,即可扑灭火源。
-
小雯Jessica
不能一概而论。
请参阅GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,按照标准规定配置。其中第六、第七章是详细配置定义和计算: 6灭火器的配置 6.1一般规定 6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。6.1.2每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。6.1.3当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m^2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m^2时,增配1具1A的手提式灭火器。6.2灭火器的最低配置基准 6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。6.2.2 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.2的规定。6.2.3 D类火灾场所的灭火器最低配置基准应根据金属的种类、物态及其特性等研究确定。6.2.4 E类火灾场所的灭火器最低配置基准不应低于该场所内A类【或B类】火灾的规定。7.2计算单元 7.2.1灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分: 1当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。2当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。3同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。7.2.2计算单元保护面积的确定应符合下列规定: 1建筑物应按其建筑面积确定; 2可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。7.3配置设计计算
-
还是懒人一个
二氧化碳灭火器的灭火作用表现在:当燃烧区二氧化碳在空气的含量达到30%-50%时,能使燃烧熄灭,主要起窒息作用,同时二氧化碳在喷射灭火过程中吸收一定的热能,也就有一定的冷却作用。 二氧化碳的灭火范围:适用于扑救600伏以下电气设备、精密仪器、图书、档案的火灾,以及范围不大的油类、气体和一些不能用水扑救的物质的火灾。 使用二氧化碳灭火器扑救电器火灾时,如果电压超过600伏,应先断电后灭火。
-
咸恐静
先科普二个知识点:灭火的原理和二氧化碳灭火器。
燃烧的本质就是有氧气参与的化学反应,火焰分为外焰和内焰,外焰由于与空气中氧气接触面积大,热空气密度小,空气流动快,燃烧剧烈,温度很高。内焰,空气流动慢,含氧量低,常常不完全燃烧,在燃烧的过程中,燃料中水蒸汽会迅速汽化并吸热。
二氧化碳灭火器,有手提式泡沫灭火器、推车式泡沫灭火器和空气式泡沫灭火器。此类灭火器的基本原理:通过筒体内酸性溶液与碱性溶液混合发生化学反应,产生的气体使容器内的压力增大,压力将生成的二氧化碳泡沫压出喷嘴,阻止物体继续燃烧。二氧化碳灭火必须使燃烧区的二氧化碳的浓度达到30%-50%,才可以使燃烧物发生缺氧而熄灭。
二氧化碳灭火主要用于实验仪器、图书、档案、家庭柴草等小范围火灾。用于油类:主要是煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。用于气体:主要是一些不能用水扑救的火灾,如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。
大家都知道,干冰是固态的二氧化碳,它在升华时会吸热,使周围空气温度迅速下降,空气中的水蒸气会发生液化现象,这就是人工雾的原理,舞台上烟雾缭绕,实际上就是干冰制造的人工雾。
同理,二氧化碳在灭火的过程中,二氧化碳要吸收一定的热量,有一定的冷却作用。制冷都不拍,就是制冷使空气中的水蒸气发生液化;火焰的内焰不完全燃烧,由于汽化作用也会产生一些水蒸气,增加了空气中的水蒸气含量;二氧化碳本身有 “亲”水性,与水易结合生成碳酸。这些原因,都使空气中水蒸气含量增加,空气的电阻变小。如果在电压较高的情况下,空气有可能被击穿而成为导体。
高电压对人体危害大,尤其对消防人员的生命构成威胁。因此,二氧化碳灭火只适用于扑救600伏以下电气设备火灾。如果电压超过600伏,应先断电后灭火。可是,发生火灾时有时来不及关掉电源,或根本无法关掉电源,这时,就要向居民或供电部门咨询电压的有关情况。一般居民用电都是220V的电压,不必考虑这个问题。但工厂、化工厂、变压器、发电厂、变电站等发生的火灾,电压有可能较高,使用二氧化碳灭火时,安全问题就不能不考虑。
-
开到荼蘼canna
二氧化碳灭火器在600伏以上是导电的,二氧化碳易造成电击穿现象。
大于600伏以上的配电设施需先断电,在扑救!
-
为了实习报告的
切断电源前不得使用水或泡沫灭火器灭火。二氧化碳【干粉】灭火器适用于扑灭600V以下的各种电器火灾。
-
郎自抛
不知道题主从哪里听说会爆炸。。二氧化碳灭火器不易扑灭600v以上电气火灾,是因为在600v电压以上,二氧化碳会发生电离从而变成导体,从而可能导致使用人员触电。
-
按纫强
配电室配置二氧化碳灭火器比较好,40平米的话,配置4个3公斤手提式二氧化碳灭火器就够了
-
指尖缠绕贝
二氧化碳灭火器的水压测试压力为25mpa,也就是二氧化碳灭火器的上限压力值。1标准大气压=0.1MPa兆帕