公司档案室需配置灭火器吗

2022-05-31 12:40:42 215人阅读
公司档案室需配置灭火器吗

4人参与回答

  • 店主小小

    二氧化碳灭火器。

    一旦发生火灾,用了之后,二氧化碳会在常温下气化,不会留下痕迹,不会损坏档案。

  • 假扮的玻璃娃娃

    二氧化碳灭火器。也就是干冰灭火器。图书档案馆,如果发生火灾,最担心的就是扑救之后档案图书的损毁。不管是干粉还是水龙,扑救之后,纸质的书籍档案就玩完了。而二氧化碳灭火器喷射的是高压、低温的二氧化碳气体,通过超低温和窒息作用将火灾扑灭。而喷洒出来的都是气体,挥发后不会对书籍纸张造成任何污染,能最大限度地保护图书档案。但是特别提醒:二氧化碳灭火器喷出的气体流温度极低,绝对不可以喷射到人体身上,否则造成严重冻伤。

  • 胡佳阳图文

    根据防护区的内容积计算七氟丙烷灭火剂的设计用量,对计算机房约为0.64kg/m3。油箱间、配电房、发电机房、变压器房约为0.66kg/m3。档案室约为0.8kg/m3。七氟丙烷灭火的保护范围

  • 冻诽盖

    你好。

    可以分为两种情况来讲,一种是配备手提灭火器,一种需要设置自动灭火系统。1、档案室火灾主要是纸制品及电子存储产品引起的固体火灾,属于A类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定A类火灾应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。使用干粉灭火器灭火后会对档案资料有一定的污染作用,且难以清洁,不建议使用;而水型灭火器和泡沫灭火器在灭火也会造成一定的污损作用。卤代烷灭火器根据“蒙特利尔公约协议书”已被洁净气体灭火器取代。所以档案室的灭火器可选择的手提二氧化碳、手提七氟丙烷等洁净气体灭火器来辅助灭火。2、此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定档案室等重要场所应设置气体自动灭火系统。通常档案室灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于档案室气体灭火系统的具体配置,建议寻求专业公司深化设计,做出合理、符合消防规范的方案,保障档案室的安全。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听