多啦Coco
消防验收的是火灾自动报警系统,烟感只是火灾自动报警系统中的一个探测前端,属于探测部分,通常都是消防局负责验收,验收是验收整个报警系统。
验收之前要有专业检测机构出具的检测报告,合格后才能申请验收,但是一些街边商铺或者旅馆之类的,规模比较小的,点位在500以下的,有时候也由警察负责,消防管不过来,就划一部分给警察管,不过主要还是消防局负责验收。
-
纯百灿
烟感温感报警器未列入强制检定工作计量器具目录,不用定期检定,但应按照国家标准的要求进行管理。
-
人像专家
该类报警器一般是按照下列方法检查:
1、平时的检查,巡检,看烟感器上的红灯是否会出现闪烁,如果一直不闪,说明有问题了;
2、我们也可以用带有烟的【发烟器】试验,如果海湾报警器出现报警,则说明系统【包括报警器,烟感探头】都是好的;
3、平时如果出现报警,而实际并没有发现火情,则说明烟感器有问题;
4、可以请国家认可的,有资质的单位进行检查,每年一次,包括电检一起做。
-
公平的传递者
每季度做分期分批抽样检测,每年做全点检测,每隔2----3年做烟感清洗
-
花江case
目前只要能正常工作就可以,不过听闻会出规范,规定12年强制报废。
按理论一般探测器寿命约10年。
-
吾
消防设施检测,就是很重要的项目。它包括:“消防栓;消防警报;烟感探测器;消防通道;消防水泵;消防喷淋等等。”这些设施必须安全可靠,用时能用;平时能防。做到设施完备,万无一失。电气的消防也是很重要的。比如:“电线老化;设备存在安全隐患;等等一些电气安全问题,都要提到工作议事日程中来,做到有防有备。工程完工,正式送电调试完毕并运行,可以进行电气检测。