消防末端试水如何检测
5人参与回答
-
星鑫的你
消防喷淋系统的供水,由喷淋泵到供水主管经报警阀组供给各防火分区。一般每个报警阀组对应多个防火分区,每个防火分区对应有一个信号阀、水流指示器、末端试水装置。打开末端试水装置没有水,原因有很多。一、打开末端试水装置无水,水流指示器也不报警,检查该分区的信号阀是否打开;二、在确认防火分区信号阀开启,还是无水,检查对应的报警阀组是否开启,检查阀组前后压力表是否有压力;三、在确认报警阀组已开启,压力正常,信号阀也打开的情况下。可以认定系统管道内是有水压的。如果末端还是无水,则需检查末端试水装置阀门是否损坏,试水管道是否堵塞。四、在上述情况正常情况下末端还是没水,说明系统管道内有大量空气,这时只要打开末端试水装置一会儿,就会有水出来。
-
月夜湘竹
末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成,下面还有排水装置
-
下雨天error
末端试水装置的作用,是在正常状态下,模拟喷头开启后,测试系统功能能否满足灭火要求。
但你后面说的火灾时开启末端试验阀的说法,从未见那个规范有规定,而且与理不符。若是干式系统,喷头破裂后应该开启自动排气阀的电磁阀,便于管道内空气快速排空。你在查看一下资料。
-
幢赘蒂
这个除非是正在放水试验,否则的话就是末端试水的阀门没关闭或者被打开、阀门密封不住;检查末端阀门是否被打开并关闭或者密封不住的话更换阀门。
-
李踏实有爱
末端试水出水压力不得低于0.05mpa
下面是ga503-2004建筑消防设施检测技术规程你的条文
湿式系统
1、开启末端试水装置后,出水压力不应低于0.05mpa,水流指示器、报警阀、压力开关应动作。
2、报警阀动作后,距水力警铃3m远处的声压级不应低于70db。
3、应在开启末端试水装置后5min内自动启动消防水泵
希望能帮到你。