灭火器有效性的检查要求有哪些

2022-05-31 12:27:30 349人阅读
灭火器有效性的检查要求有哪些

6人参与回答

  • 疾厍酝

    使用前,先把灭火器摇动数次,使瓶内干粉松散;(2)、拔下保险销,对准火焰根部压下压把喷射;(3)、在灭火过程中,应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用;(4)、灭火后防止复燃

  • 姚小喵Melody

    灭火器的放置位置。

    灭火器的箱子外形及整洁度。

    灭火器压力是否在规定范围。

    灭火器的皮管是否老化,有裂纹。

    灭火器底部是否有腐蚀损坏等其它现象。

    员工是否会正确使用灭火器。

    是否在有效期内。

    灭火器安全检查标准:

    (1)灭火器放置在规定区域。

    (2)灭火器箱子外表无变形,干净无尘。

    (3)灭火器压力表显示在黄色和绿色区域之间。

    (4)灭火器的皮管无老化和裂纹现象。

    (5)灭火器底部完好。

    (6)员工会正确使用灭火器。

    (7)干粉灭火器有效期2年。

  • 会计MM的老巢

    检查内容(一般的灭火器):

    1、灭火器支架是否牢固、完好;

    2、灭火器是否在正常压力范围内;

    3、灭火器铅封是否完好;

    4、灭火器及支架是否清洁、干净;

    5、灭火器是否在有效检测期内

  • 小c风

    1、灭火器的放置位置。2、灭火器的箱子外形及整洁度。3、压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。4、喷射软管的检查凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。5、保险机构的检查灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。扩展资料:1、洁净气体灭火器只能按铭牌上规定的灭火剂和剂量充装。2、从 1211灭火器中取出灭火剂时,应使用密闭的 1211回收系统。取出的 1211灭火剂应经净化处理并符合国家标准要求时,才可以循环使用。3、可再充装型贮压式灭火器的充压须符合灭火器铭牌上所规定的充装压力的要求。充压时不得用灭火器压力指示器作计量器具,并应根据环境温度变化调整充装压力。4、露点低于-55℃的工业用氮气、纯度 99.5%以上的二氧化碳以及不含水分的压缩空气,方可用于贮压式干粉灭火器和洁净气体灭火器的驱动气体,驱动气体的种类应与灭火器铭牌或贮气瓶上标注的一致。再充装后的灭火器必须逐具进行气密性试验。

  • 双眸里的背影觉

    灭火器是用来应急的,但要经常检查,不然,关键时候起不到作用,那就麻烦了,检查灭火器有效的方法如下:

    灭火器可见零部件应完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏。

    灭火器可见部位防腐层应完好,无锈蚀。

    检查灭火器铅封情况,是否完好。

    检查灭火器的压力表,如何指针指在绿色区域为有效、可用。如果指针指在红色区域,说明失效了,要更换或重装。

    检查灭火器的喷嘴完好程度,若有破损及时更换。

    检查灭火器的软管是否完好,若老化了也要换掉。

    检查灭火器有效期,主要是是否在有效期内。

  • 啥事在路上

    建筑中的灭火器具平时不被人重视,但在发生火灾时能大显身手,利用灭火器能及时扑救初期火灾,如果没有灭火器或灭火器失效,可能就会导致火灾蔓延扩大,从而酿成灾害,造成财产甚至人员的伤亡。所以灭火器配置好以后,我们就要维护好它,使其保持最佳状态,一旦使用就能发挥作用。下面我就来谈谈灭火器的的检查、维修、报废是怎么规定的。

    一、灭火器的检查

    1、灭火器的材料与器材的检查

    a、对灭火器准入文件、出厂合格证、相关质量证书进入检查,判断灭火器是否符合规定;

    b、对灭火器的生产日期、维修日期和铭牌等进行检查,查看是否符合规定;

    c、对灭火器的数量、灭火级别、类型和规格等进行检查,查看是否符合场所的具体要求;

    d、对灭火器筒体缺陷、机械损伤进行检查,判断是否符合规定;

    e、对灭火器的保险装置进行检查,查看是否完好;

    f、对灭火器压力表的指针进行检查,查看是否在压力表的绿区范围内;

    g、对推车式灭火器行驶机构进行检查,查看是否完整好用。

    2、灭火器箱的检查

    a、对灭火器箱的出厂合格证、型式检验报告进行检查,查看是否符合规定;

    b、对灭火器箱机械损伤、明显缺陷进行检查,查看是否符合规定;

    c、对灭火器箱的开启灵活进行检查,查看开启是否灵活。

    3、灭火器附件的检查

    a、 对固定、支撑灭火器的托架、挂钩等是否满足规定要求进行检查,并对固定、支撑的机械损伤、明显缺陷、出厂合格证等进行检查,查看是否符合规定要求。

    b、对灭火器的发光指示标志的缺陷和损伤进行检查,并对发光指示标志的型式检验报告、出厂合格证进行检查,查看是否符合规定要求。

    二、灭火器的维修

    1、存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。

    2、水基型灭火器出厂满3年应进行维修,首次维修后每年均应进行维修;

    3、干粉灭火器、二氧化碳灭火器以及洁净气体灭火器出厂满5年应进行维修,首次维修后每满2年均应进行维修;

    三、灭火器的报废

    1、政策要求不给用的需要报废

    a、灭火器内的灭火剂是酸、碱的;

    b、灭火器内的灭火剂是氯溴甲烷、四氯化碳的;

    c、灭火器内的灭火剂是化学泡沫的;

    d、其他国家政策明令淘汰的灭火器。

    2、灭其本身出现问题需要报废

    a、灭火器的同体锈蚀超过筒体总面积的三分之一的、或灭火器筒体表明有凹坑的;

    b、 灭火器的筒体受到严重机械损伤的或明显变形的;

    c、灭火器无泄压机构或灭火器的器头存在裂纹的;

    d、灭火器的筒体结构不合理;

    e、手提式灭火器没有间歇喷射机构的;

    f、 灭火器的生产厂名称、出厂日期钢印不能进行识别的;灭火器的铭牌看不清或铭牌脱落的; g、 灭火器的筒体进行过有补缀、铜焊、锡焊等修补操作的;

    h、 灭火器在火中被烧过。

    我就简单的回答这么多,希望能够对你有所帮助,如有不妥之处欢迎批评指正!

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听