气体灭火系统储瓶间的门是什么门

2022-05-31 12:22:01 305人阅读
气体灭火系统储瓶间的门是什么门

5人参与回答

  • 何武sber

    气体灭火系统安全要求:

    1】消防防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。

    2】消防防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。

    3】消防防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。

    4】消防灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小于每小时5次。

    5】消防储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。

  • 影飞天

    灭火装置中确实有液氮灭火装置的,准确的名称为IG100气体灭火系统。采用无缝钢瓶通过加压的方式储存,一般储存压力为15或者20Mpa,甚至有30Mpa的装置【这个压力等级是有点恐怖的,属于非专业人员请勿随便操作级别,恶劣的意外事故可以参考手榴弹的威力】。国内目前应用较少。灭火设备中常见储存状态是6Mpa的氮气钢瓶,用来驱动其他气体灭火系统的开启。

    国内消防还是有很多高科技的产品,但是因为价格高,从而转向高要求、高标准的行业。普通办公楼和住宅用不到。至于森林火灾,无特效方法。

  • 小非非MILK

    机械应急操作,跑到储瓶间,手动打开相应防护区的选择阀,拔出驱动气瓶上电磁阀的保险销后,拍击电磁阀上启动按钮,启动驱动气瓶,或者操作机械应急操作装置,启动驱动气瓶。

  • 秀秀的彩虹毛衣

    当气体灭火保护区采用管网系统进行保护时管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃

  • 野老神人

    近年来,随着我国国民经济的飞速发展,气体灭火系统在工业与民用建筑工程项目中,得到了广泛应用。由于气体灭火剂种类较多,相互之间的差异较大,几种性能较好的洁净气体灭火剂,在国内的实际应用时间较短,全面系统掌握这方面知识的人员尚少。下面由广州莱安智能化系统开发有限公司为大家介绍:

    为了配合国家公共安全行业标准《悬挂式气体灭火装置》及国家标准《气体灭火系统及部件》、《柜式气体灭火装置》、《气体灭火系统设计规范》和《气体灭火系统施工及验收规范》的贯彻实施,故此对气体灭火系统的分类进行简单介绍。

    气体灭火系统的分类1.按灭火剂品种分类

    (1)卤代烃类(化学灭火剂)灭火系统:七氟丙烷灭火系统(HFC-227ea)三氟甲烷灭火系统(HFC-23)(出于环保要求,现已停用)

    (2)卤代烷类(化学灭火剂)气体灭火系统:卤代烷1211灭火系统(我国已于2005年停止生产1211灭火剂)卤代烷1301灭火系统(我国承诺2010年停止生产1301灭火剂)"

    3)纯天然气体类灭火系统:IG-541(N2、Ar、CO2混合气体)灭火系统IG-100(N2)灭火系统IG-55(N2、Ar混合气体)灭火系统IG-01(Ar)灭火系统CO2(二氧化碳)灭火系统"

    .按气体灭火剂输送压力的来源及形式分类

    (1)内贮压式灭火系统灭火剂在瓶组内采用驱动气体(一般为N2)进行加压贮存,系统动作时灭火剂靠瓶内的充压气体进行输送的系统。如常见的七氟丙烷灭火系统。"

    (2)外贮压式灭火系统系统动作时灭火剂由专设的充压气体(一般为N2)瓶组按设计压力对其进行充压的系统。

    (3)自压式气体灭火系统灭火剂无需充压而是依靠其自身饱和蒸汽压力进行输送的灭火系统。如三氟甲烷灭火系统,IG-541灭火系统、IG-100灭火系统、IG-55灭火系统、IG-01灭火系统、二氧化碳灭火系统等。"

    .按灭火剂储存压力分类

    (1)高压系统灭火剂储存压力为15.0MPa、20.0MPa的气体灭火系统。如:IG-541、IG-100、IG-55、IG-01灭火系统等。由于20.0MPa的气体灭火系统设备成本过高,缺乏经济性,一般不采用。

    (2)中低压系统灭火剂储存压力为2.1MPa、2.5MPa、4.2MPa、5.6MPa、5.7MPa的气体灭火系统。如低压二氧化碳、七氟丙烷、高压二氧化碳等灭火系统。因为高压CO2灭火系统是指灭火剂在常温下加压液化储存(20℃时储存压力为5.5MPa)的二氧化碳灭火系统,低压CO2灭火系统是指灭火剂在-18℃~-20℃低温下液态储存(-18℃时储存压力为2.1MPa)的二氧化碳灭火系统,所以它们二者均属于中低压气体灭火系统范围。"

    .按保护范围分类

    (1)全淹没灭火系统灭火剂在规定喷放时间内使整个防护区密闭空间达到设计灭火浓度。各类气体灭火剂均适用于此系统。

    (2)局部应用灭火系统以设计喷射率向具体保护对象喷放灭火剂,并持续一定时间。CO2是唯一可用于全淹没灭火系统也可用于局部应用灭火系统的气体灭火剂。"

    5.按灭火剂输送途径分类

    (1)管网灭火系统灭火剂从贮存容器需经由管网(干管及支管)输送至喷放组件(喷嘴)才能实施喷放的气体灭火系统。其中一套灭火剂储存装置只保护一个防护区或保护对象的灭火系统为单元独立系统;而用一套灭火剂储存装置保护两个及两个以上(≤8个)防护区或保护对象的灭火系统为组合分配系统。"

    2)柜式灭火装置按一定的应用条件,将灭火剂贮存容器和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统。如柜式七氟丙烷灭火装置、柜式三氟甲烷灭火装置。(3)悬挂式气体灭火装置由灭火剂贮存容器、启动释放组件、悬挂支架(座)等组成可悬挂或壁挂式安装,能自动或手动(电气启动或机械应急启动)启动喷放气体灭火剂的灭火装置。

优路教育