电气消防检测报告怎么写
3人参与回答
-
天涯随宇
首先对消防设施进行统计,设备名称、数量、型号、以及检测时间等
这些设备包括:自动报警系统、消火栓和水喷淋系统、灭火器等
-
陪你做一个蘑菇
消火栓系统静压测试,杨程测试,流量开关起泵测试【起泵测试需计时】,水袋枪头等配置是否到位消防喷淋系统压力开关起泵测试(需计时,以及确认警铃工作正常),报警阀上下仓压差检查,有无排水措施,末端试水装置压力表检查其余包括高位水箱,消防水池自动补水措施检检查,液位显示检查,稳压设备启停检查,减压阀前后端压力设置检查,泄压阀工作情况的检查,标识标牌设置是否到位,控制柜是否符合报建年份对应的相关规范,手自动联动启停是否正常,主备电切换是否正常工作,主备泵是否正常切换,电机是否存在反转,如有巡检柜机械起泵措施需检查巡检是否正常,与手自动启动是否有冲突,与机械起泵是否有冲突,机械起泵能否正常工作,如有泡沫灭火,需检查泡沫罐压力等,其他包括阀门阀件设置是否符合规范,是否存在未启用状态等,由于检测水电一体,部分地方没办法分开,比如消防泵控制柜启动切换等既属于电系统检测范围,也属于水系统检测范围,暂时就想到真的多,实际检测的时候,如果没带表格,基本上很多都会忘掉,都是想到什么检测什么,就这样吧
-
行云流水郡
电气安全检查包括检查电气设备绝缘有无破损,绝缘电阻是否合格,设备裸露带电部分是否有防护,屏护装置是否符合安全要求,安全间距是否足够,保护接零或保护接地是否正确、可靠,保护装置是否符合要求,手提灯和局部照明灯电压是否是安全电压或是否采取了其他安全措施,安全用具和电气灭火器材是否齐全,电气设备安装是否合格,安装位置是否合理,电气连接部位是否完好,电气设备或电气线路是否过热,制度是否健全等内容。对变压器等重要电气设备要坚持巡视,并做必要的记录新安装的设备,特别是自制设备的验收工作要坚持原则,一丝不苟。对于使用中的电气设备,应定期测定其绝缘电阻;对于各种接地装置,应定期测定其接地电阻;对于安全用具、避雷器、变压器油及其他一些保护电器,也应定期检查、测定或进行耐压试验。