消防管要检测吗

2022-05-31 12:13:56 152人阅读
消防管要检测吗

8人参与回答

  • 浅笑轻吟梦故人

    弯曲试验DN≤50mm的涂塑消防管进行弯曲试验。管段试件长度为【1200±100】 mm。在温度为(20±5) ℃的环境下,以钢管公称通径的8倍为曲率半径,弯曲角度为30o,在弯管机或模具上进行弯曲。弯曲试验时管内不带填充物,焊缝位于弯曲主面的侧面。试验后,从弯曲圆弧的中部将试件剖开,检查内涂层,试验结果应符合5.7的规定。涂层附着力试验附着力试验按CJ/T120-2008中7.4.2进行,试验结果应符合5.6的规定。低温试验管段试件尺寸长度为(100±10) mm,将试件放置在低温箱中,降温至(-30±2) ℃,并恒温1 h,然后取出放置在温度为(20±5) ℃的环境下(4~7) h。试验周期结束后,取出试件检查其内涂层,并按6.4的规定进行附着力试验,试验结果应符合5.12的规定。压扁试验DN>50 mm的涂覆钢管进行压扁试验。管段试件尺寸长为(50±10) mm。在温度为(20±5) ℃的环境下,1所示,将试件置于两平板之间,在压力试验机上逐渐压缩至两平板间距离为试件外径的五分之四,压扁时涂塑消防管焊缝垂直于载荷施加方向。试验后,检查内涂层,试验结果应符合5.8的规定。冲击试验从涂塑消防管的任意位置切取长约100 mm的试样,在温度为(20±5) ℃的环境下,2所示,按表2的规定进行冲击试验,观察内涂层的损坏情况。试验时,焊缝应在冲击面相反的方向,试验结果应符合5.9的规定。冲击试验条件公称通径 DNmm锤重,kg落下高度,mm15~251.030032~502.15006580~3006.31000冲击试验装置真空试验管段试件长度为(500±50) mm,使用适当的措施堵住管道进出口,从进口逐渐增加负压至660 mm汞柱,保持1 min,试验后检查内涂层,试验结果应符合5.10的规定。高温试验管段试件长度为(100±10) mm,将试件放置在恒温箱中,升温至(300±5) ℃,并恒温1 h,然后取出自然冷至常温。试验后,取出试件并检查内涂层【允许外观颜色变深、发暗现象】,试验结果应符合5.11的规定。压力循环试验管段试件长度为(500±50) mm,使用适当的措施堵住管道进出口,并与水压供给系统相连接,充水排除空气,然后进行3000次从(0.4±0.1) MPa至 MPa的交变水压试验,每次试验的周期不大于2 s。试验后检查内涂层,并按6.4的规定进行附着力试验,试验结果应符合5.13的规定。温度循环试验管段试件长度为【500±50】 mm,将试件按下列顺序在每个温度条件下放置24 h:(50±2)℃;(-10±2)℃;(50±2)℃;(-10±2)℃;(50±2)℃;(-10±2)℃。试验后试件放置在温度为【20±5】 ℃的环境中24 h,检查内涂层情况,并按6.4的规定进行附着力试验,试验结果应符合5.14的规定。温水老化试验管段试件尺寸长度约为100 mm,管段两端裸露处应进行相应的防腐处理,将管段放置在(70±2) ℃的蒸馏水中浸泡30 d,试验后取出自然冷却至常温,检查试件内涂层,试验结果应符合5.15的规定。

  • 聊幼附大

    我觉得完全杜绝不可能,即便要做,也是费不少功夫其实如果建设单位真这么不放心的话,完全可以甲供材的,但楼主问题明显是针对施工单位供材控制的,其实这个不难,因为材料质量控制本身就有一套完整的机制的,简单来说如下:1、材料进场报验,施工单位应该向监理申报质保资料(合格证,有些材料需要的型式检验等)2、材料送检(有些不需要送检),材料经见证员见证取样后,到检测中心检测,检测合格后,方可使用。以上两点是必须要做的,但也是停留在理论上的,楼主所说的品牌,应该是清单里甲方指定的品牌(自主招标甲方可以指定品牌,但貌似不能指定经销商的),就以钢筋为例吧,一般钢筋是跟经销商买的,但经销商并不是所有的品牌货都备齐,或者数量足够,抑或资金周转等原因,因此有些胆大的经销商自己私自改炉批号铭牌跟质保书,甚至改品牌,根据规范,质保书是没有强制性要求厂家原件的,只需要复印件加盖经销商的章就可以了!你总不能打电话让厂家跟经销商对比货单吧。其实钢材市场还好,更离奇的是管材、线材,那才是真的混乱。由于材料供应上游的混乱,所以不是光靠盯住施工单位就能做好材料质量控制的所以,真要舍得下成本,建设单位自己去厂家拉货最保险。题外话:其实现在施工单位主要靠签证搞点钱,靠偷工减料牟利的都是些挂靠的小老板

  • 童年的琴

    建筑项目在报消防竣工验收前必须提供由第三方出具的消防设备、设施检测报告,检测费用由建设单位支付。

  • 最爱大肥猫

    通风排烟材料不需要送检;通风排烟材料不涉及结构安全,不属于“建建2000号”文规定的见证取样和送检内容。但出厂合格证、质量证明等等应按监理规定报验。建建2000号文“房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定”。

  • 毛茸茸的妖孽

    《建筑消防设施检测技术规程GA503-2004》消防管道1年检测一次。

    由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道要求较为严格,管道需要耐压力,耐腐蚀,耐高温性能好。

  • 诗雨一季

    一、通过关闭消防管网主管干阀门,确认漏水段,观察地面确认漏点。确认阀门能关闭完全,根据我们的经验,国内的阀门,特别是安装了1,2年后的阀门,70%以上都很难关死,阀门能关闭了,就能确认漏水的大概区域,仔细查看本区域管道上方的地面状态,有没有下陷,特别湿润,旁边的下水道有没有稳定的清水。这个漏水检测方法适合普通大众,技术含量不高,但很难精确定位漏水点,开挖面积较大,也容易造成误开挖。二、使用专业的听音检漏仪这个一般只有专业的探漏公司才配备的专业仪器了,听音杆和听漏仪殊途同归,经验丰富的探漏人员使用它们就能精确定位部分漏点,埋深在1.5米左右,漏水量不是很大的情况下也能发挥作用。 三、安静的时候听声音凌晨2点,夜深人静,周围非常安静的时候,跟着管道慢慢走,如果漏水量很大的话,就有一定的概率能听到漏水的声音。

  • 穿草鞋的蟑螂

    这个一般是不需要的,因为介质是水,不需要太高的严密性,而且本身属于低压管道,不需要无损探测。

  • 单击琴键悠扬

    有以下11种必须送检。

    用于地基的回填土土样(击实试验);

    用于地基砂、石垫层的砂、石样;

    用于承重结构的砼试块;

    用于承重墙体的砌筑砂浆试块;

    用于承重结构的钢筋及接头试件;

    用于现场制作钢结构的钢材试件;

    用于承重墙的砖和砼小型砌块;

    用于拌制砼和砌筑砂浆的水泥;

    用于承重结构的砼中使用的掺加剂;

    用于地下、屋面和厕浴间使用的防水材料;

    国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块试件和材料。