  • 白芝仙

    根据使用流量计算,比如需要灭火用水量10l/s,按照规范灭火时间需要3小时 ,那就是10*3600**3/1000=108立方米

  • 槽子咻xiu

    消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算,两栋或两座及以上建筑合用时,应取其最大者,并应按下列公式计算。n----建筑需要同时作用的室外水灭火系统数量;m----建筑需要同时作用的室内水灭火系统数量。上述公式规定了消防给水一起火灾灭火总用水量的计算方法。当为2次火灾时,应分别计算确定。一个建筑或构筑物的室外用水同时与室内用水开启使用,消防用水量为二者之和。当一个系统防护多个建筑或构筑物时,需要以各建筑或构筑物为单位分别计算消防用水量,取其中最大者为消防系统的用水量。注意这不等同于室内最大用水量和室外最大用水量的叠加。室内一个防护对象或防护区的消防用水量为消火栓用水、自动灭火用水、水幕或冷却分隔用水之和(三者同时开启)。当室内有多个防护对象或防护区时,需要以各防护对象或防护区为单位分别计算消防用水量,取其中的最大者为建筑物的室内消防用水量。注意这不等同于室内消火栓最大用水量、自动灭火最大用水量、防火分隔或冷却最大用水量的叠加。自动灭火系统包括自动喷水灭火、水喷雾灭火、自动消防水炮灭火等系统,一个防护对象或防护区的自动灭火系统的用水量按其中用水量最大的一个系统确定。图4-52室内消防用水量示例

  • 艺术人生的老巢

    这个主要是要查建筑设计防火规范的相关条文的。

    1、搞清楚都有哪些需要用水的灭火设施;

    2、搞清楚每个灭火设施规定的扑救时间和灭火时需要的流量;

    3、将以上所有灭火设施用水算出并叠加,就是火灾现场一次性灭火的总用水量