灭火器是多少具

9人参与回答

  • 大家都记得带的

    办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。

  • 爱巴黎的小忧伤

    灭火器总数一定时,在一个设置点配置过多灭火器,则另一个设置点会很少或没有,会影响其他位置的灭火效果(延长了取灭火器的时间)。若配置的灭火器容量较小,则数量会增加,此时灭同样的火,需要的灭火器数量会增多,增加了操作时间,也会影响灭火效果,应选用容量大一点的灭火器,减少总数量。

  • 诗雨一季

    没有一套灭火器的说法。一般,一个配置点会配置2个灭火器,相互备用,不会单独配置1个灭火器。一个配置点灭火器数量不宜多于5具。

  • 春天的G叶子

    一、计算方法:

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;

    2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;

    4、修正系数确认,你这里设定为1;

    5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;

    6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.

    7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;

    8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;

  • 烈火金克木

    常规消火栓箱规格有:尺寸800×650×240,箱内包括室内消火栓一个、消防水枪一支、消防水带一盘;铁板厚度1.0mm。尺寸1200×700×240,箱内包括室内消火栓一或二个、消防水枪一或二支、消防水带一或二盘;(单栓或双栓消防栓箱),箱体铁板厚度1.0mm。尺寸1500×700×240,箱内包括室内消火栓一个QZ19水枪一支、消防水带一盘、启泵按钮一只、干粉灭火器三具;消火栓箱厚度1.2mm。尺寸1600×750×240,箱内包括室内消火栓一个、消防软管爸盘一套、启泵按图一只2K9ABC千粉灭火器三具;板厚1.尺寸1800×700×240,箱内包SN65室内消火检一或二个、消防水枪一或二支、消防水带一或二套、启泵按钮一只、干粉灭火器三具;(单检或双栓方栓箱)。箱村质胃度12毫米。

  • 豹JJ

    一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。 住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。 简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。

  • 踏雪无痕wylove

    众所周知,灭火器的应用范围很广,全国各地的各类大中小型工业与民用建筑都在使用,到处皆有;灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,轻便灵活,稍经训练即可掌握其操作使用方法,可手提或推拉至着火点附近,及时灭火,确属消防实战灭火过程中较理想的第一线灭火装备。在建筑物内正确地选择灭火器的类型,确定灭火器的配置规格与数量,合理地定位及设置灭火器,保证足够的灭火能力(即需配灭火级别),并注意定期检查和维护灭火器,就能在被保护场所一旦着火时,迅速地用灭火器扑灭初起小火,减少火灾损失,保障人身和财产安全。

    下面,我主要从应对国家一级注册消防考试的角度谈一下灭火器如何配置。

    总的思路,灭火器配置的设计计算可按下述程序进行:

    1确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级;

    2划分计算单元,计算各计算单元的保护面积;

    3计算各计算单元的最小需配灭火级别;

    4确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量;

    5计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别;

    6确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量;

    7确定每具灭火器的设置方式和要求;

    8在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量与设置位置。

    在考试中没有这么复杂,先按这个思路梳理一下,然后结合往年真题目讲解一下。

    、灭火器的设置要求

    1、灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。这是为了在平时和发生火灾时,能让人们一目了然地知道何处可取灭火器,减少因寻找灭火器而花费的时间,从而能及时有效地将火扑灭在初起阶段。

    2、对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。指示灭火器所在位置的标志不仅应当醒目,而且应能在火灾紧急断电(即在黑暗时)情况下发光。同理灭火器箱的箱体正面和灭火器筒体的铭牌上也有粘贴发光标志的必要。发光标志应选用经国家检测中心定型检验合格的产品,其所采用的发光材料应无毒、无放射性,亮度等性能指标均须达到国家标准要求。

    3、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。灭火器在设置时,其铭牌应朝外。这样规定的目的是为了让人们能够经常看到铭牌,了解灭火器的性能,熟悉灭火器的用法。

    4、灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。灭火器如果长期设置在有强腐蚀性或潮湿的地点,会严重影响灭火器的使用性能和安全性能。因此,在强腐蚀性或潮湿的地点一般是不能设置灭火器的。但考虑到某些工业建筑的特殊情况,如实在无法避免,则本条规定要有相应的保护措施才能设置灭火器。

    5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。在环境温度超出灭火器使用温度范围的场所设置灭火器,必然会影响灭火器的喷射性能和安全使用,并有可能爆炸伤人或贻误灭火时机。"

    、灭火器的选择,灭火器的选择应考虑下列因素:

    1灭火器配置场所的火灾种类(A、B、C、D、E);

    2灭火器配置场所的危险等级(严重、中危、轻危);

    3灭火器的灭火效能和通用性;

    4灭火剂对保护物品的污损程度;

    5灭火器设置点的环境温度;

    6使用灭火器人员的体能。

    7在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。否则,会减轻灭火剂的效用

    三、计算单元划分及保护面积计算

    计算单元划分

    1一个楼层或一个水平防火分区内,其相邻的几个场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。 2当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。

    3同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。

    保护面积计算

    1建筑物应按其建筑面积确定;

    2可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。

    四、计算单元最小需配灭火级别

    计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:

    式中Q----计算单元的最小需配灭火级别(A或B);

    S ----计算单元的保护面积(m^2);

    U ----A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m^2/A或m^2/B);

    K ----修正系数。

    修正系数应按表7.3.2的规定取值

    式中 Qe----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ----计算单元中的灭火器设置点数(个)。

    五、灭火器设置点的确定

    每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不应小于最小需配灭火级别和数量的计算。其保护距离不大于对应的最大保护距离,且应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。

    实务真题:地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加【】

    A、10%、B、20%C、30%D、25%

    简析:当计算单元为:歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等时,计算单元最小需配灭火级别应按下式计算:

    即增加30%,选C。在这块要注意的是:计算单元最多增加一个30%,不累积。比如地下的商场,既是“地下”又是“商场”,但只乘以一个1.3。"

    实务真题: 某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积为1000m^2。该场所设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统,并按严重危险等级配置灭火器。若在该层设置3个灭火器设置点,每处设置干粉灭火器2具,则每具灭火器的灭火级别应为【】。

    A.2A、B.21B、C.3A、D. 55B

    简析:歌舞娱乐场所,只要面积大于200m2(含),就是严重危险等级。规范规定,计算单元为严重危险等级时,灭火器配置最小级别就是3A。这道题命题组本意是想让考生通过计算得出3A这个答案,也可以自己试着计算一下。座在考场,就是蒙也不能蒙B和D,因为是固体火灾,肯定属于A类。

    实务真题:某二级耐火等级的3层养老院,老人住宿床位数80张,总建筑面积4000m^2,设置了室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统等,下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,正确的是【】

    A.单具灭火器的最低配置基准应为3A,最大保护距离应为15M

    B.单具灭火器的最低配置基准应为5A. 最大保护距离应为15M

    C.单具灭火器的最低配置基准应为3A. 最大保护距离应为20M

    D.单具灭火器的最低配置基准应为5A. 最大保护距离应为20M

    简析:记住,当计算单元“老、幼、病、旅”只要大于50(含)就为严重危险等级,单具灭火器最低配置为3A,手提式的话最大保护距离15m、推车式最大保护距离30m。选A

  • 天蝎鲁尼

    1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

  • 网络信息港网

    灭火器的配置灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定; 2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

    室内灭火器配置标准不同的建筑标配都是一样的。原因:跟据2008年8月13日,中华人民共和国住房和城乡建设部第97号公告批准发布了《建筑灭火器配置验收及检查规范》,该标准为首次制定,标准号为GB50444-2008,于2008年11月1日起实施。建筑灭火器标准: (1)水基型灭火器(手提式水基型灭火器、推车式水基型灭火器) 维修期限:出厂期满3年;首次维修以后每满1年; 报废年限:6年 (2)干粉灭火器(手提式(贮压式)干粉灭火器、手提式(储气瓶式)干粉灭火器、推车式(贮压式)干粉灭火器、推车式(储气瓶式)干粉灭火器) 维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年报废年限:10年 (3)洁净气体灭火器(手提式洁净气体灭火器、推车式洁净气体灭火器) 维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年报废年限:10年 (4)二氧化碳灭火器(手提式二氧化碳灭火器、推车式二氧化碳灭火器) 维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听