气体灭火管道如何打压

2022-05-31 12:08:13 80人阅读
气体灭火管道如何打压

3人参与回答

  • 我我我勒个去系

    一.消防气体管道依次进行:

    a.管道升至工作压力4.0MPa,检查管道是否漏气。肥皂水检漏无漏气为合格。

    b.管道打压试验,试验压力为工作压力的1.2倍。每隔1min每次增压0.3MPa

    持续3min,目测管道无变形为合格。

    c.采用压缩空气吹扫,末端气流20m/s。采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。

    d.试验合格后,用法兰盖密封管道待用。

    二.喷嘴安装

    a.安装前检查喷嘴型号、规格、孔径是否符合设计图纸要求。

    b.系统管道试压吹扫合格,支吊架牢固,方可安装。

    c.在吊顶房间内喷嘴装饰盘应与吊顶面齐平。

    三.打压前准备

    1、打压时提前一天通知甲方、总包及监理;在打压测试时全场施工人员撤离现场;完毕后逐步放气对管路进行吹扫。

    四.控制系统调试

    a.电气控制系统安装完毕后,进行检查.试验符合设计要求后,进行自动灭火装置的调试及联动运转。

    b.自动灭火联动方案见本工程施工组织设计。

    五.集气分配管制作

    a.组合图、大样图在现场给出

    b.集气管按大样图制作

    后面还有表格,有邮箱的话我可以发到您邮箱。

  • 柠檬and小妞

    气压试验比水压试验危险程度高,一般设计压力小于0.6MP或由于管道介质类型的需要必须使用气体作为试验介质的除外。若风险较高需将方案报建设单位审批后进行,试压过程如下:

    1、管道及相关支架安装已完成,经监理验收合格允许试压。

    2、临时措施装置安装完成,气源充足可靠。压力表、增压泵等装置安装完成。

    3、对管道系统进行升压,注意是缓慢逐步升压,检查有没有漏气点及管道是否有形变,若有漏点,停止试验,降压后处理漏点后才进行升压。

    4、压力达到试验压力后(根据设计文件确定,一般为设计压力1.5倍),保压10分钟,检查是否有压降。

    5、强度试验合格后将压力降至设计压力并保压30分钟,检查有无压降,是否满足设计要求。

    6、验收合格后,如有需要可进行管道吹扫工作。

    7、拆除临时装置,系统恢复。

  • 看帖不回滴呆羊

    根据《气体灭火系统施工及验收规范》3.7条规定,气体灭火管道需要做水压强度试验和气压严密性试验,试验介质前者为水,后者为空气。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听