灭火器效期怎么写
9人参与回答
-
大懒猫的小老虎
一楼答的有道理.一般情况下就看灭火器的压力表来判断的. 那个压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出.已经失效. 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉,使用指示指在绿色区。 第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区.表示压力正常,可以正常使用. 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉.但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。
-
蒲亚博
你好:通常灭火器把手边上的圆形小玻璃里边的指针对应区域有三种颜色,绿色区域代表正常,红色区域代表压力不足,喷不出来药剂,黄色区域代表压力太大,有危险,不适合使用。因此红黄绿是指示灭火器储存药剂压力的,不是显示过不过期的。但如果指针不在绿色区域,就要考虑更换了。通常在瓶身或灭火器铭牌上有使用日期标识。希望对你有帮助!
-
宛如天堂里
写明单位灭火器整个配备情况,说明其中一部分未到期就失效了,是否重新购置请单位领导和相关部门审定即可
-
想der
水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。
干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。
二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。
需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。
-
烨华正豪
ABC干粉灭火器有效期为从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
1、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年
2、手提贮压式干粉灭火器----10年
3、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年
4、推车贮压式干粉灭火器----12年 ABC干粉灭火器系压力容器,保管和运输中防止碰撞。
定期检查,发现压力表指针低于绿区时,应及时补充灭火剂和驱动气体(氮气)。每五年和再次充装前,应按规定进行水压试验,合格后方可继续使用。
-
某某的阿木童
二氧化碳灭火器的有效期限为12年;干粉灭火器的有效期限为10年;水基型灭火器的有效期限为6年。
水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。
拓展资料:灭火器(Fire extinguisher)是一种可携式灭火工具,是常见的防火设施之一,世界第一支灭火器在1834年诞生于伦敦,由乔治?威廉?曼比发明。
-
归藏连山人往
根据充装的灭火剂的不同,灭火器的保质期不尽相同。具体参考如下-
1、水基型灭火器有效期:6年
2、干粉灭火器的有效期:10年
3、洁净气体灭火器:10年
4、二氧化碳灭火器和储气瓶有效期:12年
5、手提式化学泡沫灭火器:5年
6、推车式化学泡沫灭火器:8年
扩展资料
一、居民家庭和私家车的配置灭火器
普通灭火器按照其充装的灭火剂可分为:泡沫、干粉、二氧化碳、清水等类型。针对常见的火灾,一般家庭和私家车配置ABC干粉灭火器即可。根据火灾特点,一般家庭配置的灭火器至少3公斤,私家车至少1公斤。
二、合格灭火器的选购
合格灭火器须有3C国家强制性质量认证标志,市民应查看灭火器外观是否光滑、无锈迹,否有完整的品牌和厂家等信息。留意灭火器下方钢圈上,是否有厂家的钢印和生产日期,灭火器瓶身上的编号是否与灭火器销售商提供的国家检验部门颁发的检验合格证书上的编号一致。
此外,灭火器上有两个面积约4平方厘米的贴纸标志,是灭火器的“身份证”,市民可登录中国消防产品信息网或公安部消防产品评定中心的网站,输14位明码进行查询。
三、灭火器真假的鉴别
有两种方法可以看出眼前的灭火器是不是真的。首先在购买灭火器时,大家一定要到正规消防器材销售许可店购买。在购买灭火器时,先将灭火器拿在手中,查看气压表跟灭火器表面注明的技术参数是否一致。
其次,消费者可以查看灭火器底部,看有无钢印。如果气压表跟参数不一致,灭火器底部也无钢印,这样产品就有可能是假冒伪劣产品。
最简单直接的办法就是上网查询。在灭火器上方有一个S标志,在这个标志下方有一串数字。这串数字其实就是灭火器身份识别码。
登录中国消防产品信息网(查询身份信息明码、证书编号、检验报告等信息,)后,将这串数字识别码输入里面,系统就会自动弹出有关这瓶灭火器的信息。如果是假冒的灭火器,这个系统也会显示。这个查询可以在3G手机上完成。
四、检查灭火器
经常自检灭火器是否正常完好。检查灭火器的压力表,如指针指在红色区域,说明已失效需更换;检查灭火器的喷嘴,若有破损及时更换;检查灭火器的软管是否完好,若老化了及时更换;检查灭火器有效期,检查是否在有效期内。
需要注意的是,居民进行灭火器的维修、充装时应当到具备资质的灭火器维修技术服务机构进行,而这些机构的名录通常在消防官网可以进行查询。
五、放灭火器的位置
灭火器在建筑内应设置在位置明显和便于取用的地点,摆放应稳固,且不得影响安全疏散,不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点;在私家车上应放在随手可及之处,除了能在最快时间扑灭火源外,当遇到打劫、落水时,你还能抄起就用。
最合理的摆放方法是,驾驶室内放一支便携二氧化碳灭火器,后备箱放一个的2KG以上的干粉灭火器。前者用于快速控制,后者用于扑灭。车载灭火器放于后尾箱内要固定好。
其实不用做调查也知道,90%的车主肯定会把灭火器扔后尾箱,请广大居民最后固定一下灭火器,这样就不怕砸坏您的后备箱,也不用担心缩短灭火器的寿命,如果是二氧化碳灭火器、水系灭火器则需要保持竖立。
六、灭火器的使用方法
灭火器是扑救初起火灾的好帮手,当身边发生火灾或者火灾私家车发生自燃现象时,千万不要惊慌失措,最好的办法是利用灭火器来熄灭火灾。
首先要去掉手柄上的铅封,拔下保险销,然后提起灭火器,另一只手用力压下压把,将喷嘴对准火焰的根部,左右摆动来回喷射,这样可以有效地控制火势甚至将火焰熄灭。如果是在户外灭火的话,人员要站在上风方向,对火焰进行喷射。
这里要着重提示一下:当私家车行驶途中,有焦味产生,或冒出浓烟时,应立即明白这是自燃的先兆。这时应该马上拉手刹、关闭电源,迅速离开燃烧的汽车,取出灭火器,给油箱和燃烧的部分降温灭火,避免爆炸。
如果火势较大,建议还是靠边停车并远离,以免爆炸伤及生命安全,同时应该打电话给相关部门求救。
-
日光飘扬
根据充装的灭火剂的不同,灭火器的保质期不尽相同。具体参考如下-
1、水基型灭火器有效期:6年
2、干粉灭火器的有效期:10年
3、洁净气体灭火器:10年
4、二氧化碳灭火器和储气瓶有效期:12年
5、手提式化学泡沫灭火器:5年
6、推车式化学泡沫灭火器:8年
-
梦幻之星的未来
ABC干粉灭火器有效期为从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
1、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年2、手提贮压式干粉灭火器----10年3、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年4、推车贮压式干粉灭火器----12年ABC干粉灭火器系压力容器,保管和运输中防止碰撞。 定期检查,发现压力表指针低于绿区时,应及时补充灭火剂和驱动气体(氮气)。 每五年和再次充装前,应按规定进行水压试验,合格后方可继续使用。扩展资料:存放干粉灭火器应注意以下几点1、干粉灭火系统储存装置应由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。
2、驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于0.015%【m/m】,其它气体不得大于 0.006%【m/m】;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力,否则易引发安全事故。
3、干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。
4、干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内。
5、当采取防湿、防冻、防火等措施后,局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答