建筑防火间距算到建筑挑廊么

2022-05-31 11:49:47 156人阅读
建筑防火间距算到建筑挑廊么

6人参与回答

  • 起飞的秘书

    高层主体对高层主体13米,高层主体对多层【高层群房】9米,高层群房对高层群房6米,多层对多层6米。

    《民用建筑设计通则GB 50352--2005》中对建筑的划分为:

    1、住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅。

    2、除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑【不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑】。

    3、建筑高度大于1OOm的民用建筑为超高层建筑。

  • 过了激情的岁月

    高层民用建筑之间及高层民用建筑与其他民用建筑之间的防火间距不应小于下表的规定:

    建筑类别高层建筑裙房其他民用建筑

    耐火等级

    一、二级三级四级

    高层建筑13991114

    裙房96679

    注:防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算;当外墙有突出可燃构件时,应从其突出的部分外缘算起。

  • 阳光假期Ryan

    可以,只要是单独的单体建筑,建筑防火间距满足要求的 ,消防通道等符合规定的,建筑内部消防满足要求的,满足以上三条的都可以按照单体建筑进行消防验收的

  • 大梦forever

    轨道的间距都是到轨道中心线,这是规定。

  • 冷月戊声

    (1)乙类厂房与重要公共建筑之间的防火间距不宜小于50m,与明火或散发火花地点不宜小于30m。

    (2)单层或多层戊类厂房之间及其与戊类仓库之间的防火间距,可按本表的规定减少2m。

  • 兵贵神速zu

    按照规范 《建筑设计防火规范》GB50016-规定,丙类厂房和仓库,耐火等级为三级,与多层办公楼之间的(三级)防火间距是最小14米。 而三级民用建筑之间的最小防火间距是8米。 供参考。