灭火器水压测试是什么

2022-05-31 11:43:55 234人阅读
灭火器水压测试是什么

6人参与回答

  • 怒波波波波仔

    干粉灭火器的压力在1.5mpa左右,二氧化碳灭火器的压力5--6mpa左右; 水水压试验指的是灭火器在充装前所做的瓶体压力检查试验,一般为灭火器正常压力值得1.5倍;

  • 无敌小胖ipo

    干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:

    ①普通干粉灭火器;

    ②超细干粉灭火器。

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

  • 京城美食大家

    我工作的单位的柴油发电机柴油罐使用的就是50kg手推式干粉灭火器,我记得它的驱动气体是氮气,压力是1.2MPa,水压试验压力是2.1MPa。

  • 姚小喵Melody

    打压的意思其实也就是给灭火器充压力,只有灭火器的压力表到了红线那边才需要充压力~因为是储压式的,只有压力充足了,在使用的时候粉末才喷得出来的!

  • 奖泻峭

    干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa灭火器压力指示器试验操作步骤: 1、将压力指示器安装在校验仪上。 2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。 3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。 4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。 5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。 6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。 7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。

  • 路我不爱你了

    水压测试是灭火器重新充装前的检测,确保瓶体可以耐压,无其他问题。 一般来说,水压测试压力为设计压力的1.5倍。