办公大楼怎么配置灭火器

2022-05-31 11:35:51 457人阅读
办公大楼怎么配置灭火器

9人参与回答

  • 南萧亭

    一,对于一类高层建筑的写字楼(严重危险级):若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离15米,适当增加灭火器数量。二,对于二类高层建筑的写字楼(中危险级):若配置MF/ABC6磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置4具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。若配置MF/ABC4磷酸氨盐干粉灭火器,每层最少配置6具(每个放置点放两具),此外考虑灭火器的最大保护距离20米,适当增加灭火器数量。

  • 小小卷的大大卷

    这个是办公楼需要设置,不是办公室设置的, 根据 GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范及附录D 5灭火器的设置 5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

    5.1.5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。6灭火器的配置 6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。6.1.2每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。轻危险级的第二条的办公室指的的不是单独的办公房间内,是办公区域内,除非是开敞办公的,都是设置在办公外外面的。

  • 鼠he猫

    (建筑灭火器配置设计规范)灭火器的配置

    第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0,1的规定。

    A类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.l

    ┌--------------┬----------┬--------┬--------┐

    │危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │每具灭火器最小│5A │5A │3A │

    │配置灭火级别 │ │ │ │

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │最大保护面积 │10 │15 │20 │

    │(m^2/A) │ │ │ │

    └--------------┴----------┴--------┴--------┘

    第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0.2的规定。

    B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2

    ┌--------------┬----------┬--------┬--------┐

    │危险等级 │严重危险级│中危险级│轻危险级│

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │每具灭火器最小│8B │4B │1B │

    │配置灭火级别 │ │ │ │

    ├--------------┼----------┼--------┼--------┤

    │最大保护面积 │5 │7.5 │10 │

    │(m2/B) │ │ │ │

    └--------------┴----------┴--------┴--------┘

    第4.0.3条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应按B类火灾配置场所的规定执行。

    第4.0.4条地下建筑灭火器配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加 30%。

    第4.0.5条设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:

    一、设有消火栓的,可相应减少30%;

    二、设有灭火系统的,可相应减少50%;

    三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。

  • 齐鲁菏泽我爱你

    按规定的话你这种情况可以配8到10个4kg干粉ABC灭火器,相等于50平方放置2个灭火器,另外看你办公室的现场情况了。希望能帮到你。

  • 姜姜姜沈小姜

    灭火器配备是有规范的,但是它是一个公式,演算起来很繁琐,一般情况下,在办公室里面基本上都是50平方米一具,最低配备2具,没有配备1具的;施工现场因为出于消防隐患危险区域,所以对它的要求就高,一般配备50平方米2具,而且要散放,不能集中堆放在一起。

  • 少女与猫时代

    居家、办公场所一般选择手提式干粉灭火器。手提式干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;还可扑救固体类物质的初起火灾。但不能扑救金属燃烧火灾。

    1、手提式干粉灭火器适宜扑救以下火灾:手提式干粉灭火器可以扑救A, B,C类和电气火灾,以及某些不宜用水扑救的火灾【如,图书馆火灾】。但不适用扑救轻金属火灾【如,铿、钠、钾、钙、镁、铀等火灾】。

    2、手提式干粉灭火器的使用方法:在灭火时,将干粉灭火器提到起火地点。一只手握住喷嘴对准火焰根部,另一只手拔出保险销,用力压下压把,干粉在气体的压力下由喷嘴喷出,形成浓云般的粉雾而使火熄灭;扑救地面油火时,要平射,左右摆动、由近及远,快速推进。

  • 美作鲜喜

    一般使用3公斤或四公斤的。如果人员比较的那就用4公斤的。因为4公斤的灭火级别要比3公斤的高些。

  • 哈哈哈哈安双子

    按照您给出的条件,按照没有其他灭火设施来说,最少配置3公斤的ABC干粉灭火器4具,且四具应两两一组间隔20米放置。具体还要看你这个大楼的平面布置,主要看计算单元以层面计算是否合理,还有保护距离是否充足。

  • 科技北斗

    1、这种情况是普通的办公场所,应该配备ABC型干粉灭火器,一般配4公斤的。

    2、按建筑灭火器配置设计规范,通常来讲每具4公斤干粉灭火器的保护范围是75平方左右,设消火栓的可减配30%,所以你这个楼层配6个就够用了。

    3、配置的地点建议在楼两侧各放2具(每个点放2具),楼道中间放2具。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听