灭火药剂系统如何使用
4人参与回答
-
蒜蓉辣酱Anne
1.系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定(公式9.1.3)。作用面积为假设的用来进行喷淋系统的水力计算的,它也表征着一个系统的灭火能力。2.作用面积是在采用作用面积法计算时用到的作用面积的确定是要根据具体情况来定的,其作用主要用来1)校核作用面积长边与作用面积平方根比值是否大于1.2;2)作用面积内的平均喷水强度。
-
沉沦如此美好
1、自动启动方式,探测器检测到烟雾和温度报警后,自动启动; 2、手动启动方式,发现火灾后,通过按下气体灭火盘紧急按钮或现场紧急按钮,手动启动; 3、手动机械启动方式,人员手动按下驱动氮气瓶手动按钮或集中机械手动气瓶装置。 七氟丙烷(HFC--227ea)灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC--ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是卤代烷1211、1301的替代品之一。
-
陌路的最美服饰
悬挂是七氟丙烷灭火装置需要设置泄压口。
依据GB50370-2005国标第3.2.7条规定,“七氟丙烷灭火系统的泄压口应于防护区净高的2/3以上”。
七氟丙烷气体灭火系统的泄压口,下沿底边不低于防护区净高的2/3外,其他气体灭火系统的泄压口安装高度没有限制。
目前使用最多的七氟丙烷、IG541混合气体、二氧化碳和其他大多数气体灭火药剂比重均比空气重。
气体灭火系统的喷嘴均安装在防护区顶部,带一定角度向下喷洒。
气体灭火系统在喷洒过程中,防护区内地面的灭火气体比重最大,灭火浓度也最大,有利于迅速将火灾扑救,随着离地面高度的升高灭火气体比重降低,防护区的顶层大多数聚集的是被压缩的防护区内的空气。
若将泄压口设置在防护区净高的2/3位置,泄压口释放的超压气体大多数将是压缩空气,这样减少了灭火气体的流失,既确保了防护区的围护结构建筑物不遭到破坏,又确保了快速将火灾扑灭。
-
鳏寡孤尊
首先通过加高压充入钢瓶中,检查七氟丙烷在一定的压力下呈液态,然后钢瓶中的七氟丙烷喷完之后就把瓶子拆下来运到厂家,最后重新加七氟丙烷灭火剂就行了。气宇消防:生产七氟丙家厂家,全国气体灭火系统一条龙服务
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答