灭火器怎么看年限

2022-05-31 11:31:39 471人阅读
灭火器怎么看年限

9人参与回答

  • 静静的真好单

    1、手提式化学泡沫灭火器5年; 2、手提式酸碱灭火器5年; 3、手提式清水灭火器6年; 4、手提式干粉灭火器【贮气瓶式】8年; 5、手提贮压式干粉灭火器10年; 6、手提式1211灭火器10年; 7、手提式二氧化碳灭火器12年; 8、推车式化学泡沫灭火器8年; 9、推车式干粉灭火器【贮气瓶式】10年; 10、推车贮压式干粉灭火器12年; 11、推车式1211灭火器10年; 12、推车式二氧化碳灭火器12年。 报废标志:应报废的灭火器或贮气瓶,必须在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上“报废”的明显标志,内容如下: a. “报废”两字,字体最小为25mm×25mm; b. 报废年、月; c. 维修单位名称; d. 检验员签章。 保质期不等于在之前还能用, 一年一检是必须的,灭火器开过封就必须从新灌装。压力在绿的和黄的那里就能用,红色就没压力,有火也不能用,尽量保证一年一检,不定期检查,保证火灾时发挥作用。 灭火器有效期满后应如何处理? 灭火器的种类很多,每种灭火器的有效期和维护保养方式不同。灭火器的维修应由专门单位按制造厂家规定的要求进行。 手提式干粉灭火器每五年或再充装之前,应对器头、筒体和储气瓶进行水压试验,再行充装好的储气瓶应进行气密性试验,水压试验和气密性试验合格后方可继续使用; 推车式干粉灭火器干粉储罐和二氧化碳钢瓶每隔三年需分别进行水压试验,合格后方能继续使用; 空气机械泡沫灭火器每次更换灭火剂或出厂已满三年的应进行水压强度试验,合格后方能继续使用; 二氧化碳灭火器每五年或充装前应进行水压试验,合格后方能继续使用; 清水灭火器每次充装前应进行水压试验,合格后方可充装使用,二氧化碳钢瓶应每半年称重一次,如有泄漏,应重新充气。 灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 水基型灭火器----6年;干粉灭火器----10年;洁净气体灭火器----10年;二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;灭火器的报废应由专门单位按规定进行。

  • 长阳路小霸王

    中华人民共和国公安部1995--03--01批准 1995--12--01实施灭火器的检查3.1灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位【以下简称维修单位】检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;3.2灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。

    3.2.1手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。3.2.2手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。3.2.3手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a. 手提式化学泡沫灭火器----5年; b. 手提式酸碱灭火器----5年; c. 手提式清水灭火器----6年; d. 手提式干粉灭火器【贮气瓶式】----8年; e. 手提贮压式干粉灭火器----10年; f. 手提式1211灭火器----10年; g. 手提式二氧化碳灭火器----12年; h. 推车式化学泡沫灭火器----8年; i. 推车式干粉灭火器【贮气瓶式】----10年; j. 推车贮压式干粉灭火器----12年; k. 推车式1211灭火器----10年; l. 推车式二氧化碳灭火器----12年。

  • 高高cher

    一、有限期

    1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;

    2、干粉灭火器的有效期限为10年;

    3、水基型灭火器的有效期限为6年。

    二、维修期限

    1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;

    2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 射手金源

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。

    干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。

    二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。

    需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。

  • 胖妞小叮当

    灭火器瓶体的生产日期是瓶体上面的钢印,二氧化碳灭火器在瓶体肩部, 干粉和水基型灭火器在瓶体底部的底座外圈。

    灭火器上标识:MF(L)8依次表示为:灭火器、干粉灭火剂、干粉灭火剂特征代号(L表示磷酸锭盐干粉灭火剂)、充装干粉灭火剂重量8kg

    灭火器的有效期:各类泡沫灭火器,有效期一年,每年维修一次;各类二氧化碳灭火器,有效期二年,每两年维修一次;各类干粉灭火器,有效期二年,每两年维修一次;各类1211灭火器,有效期五年,维修年限视保管情况而定。

    灭火器有出厂日期跟年检日期两个,出厂日期是钢印打在瓶体上,年检日期是年检合格证白色的贴在瓶体上,干粉灭火器一般都保质10年10年后报废,年检日期是每年必须进行一次检测以确保灭火器能够正常使用搜索京阳伟业安全查看灭火器年检维修的详细信息

    一、手提式灭火器检查外观:

    标识的检查:标识也称贴花,一般用印刷的不干胶贴在筒体的外表,标识的检查主要检查标识的内容 ,是否正确完整。标识的检查内容应该有灭火器名称、型号、灭火级别、使用温度范围、驱动气体数量和名称、制造厂商名称、灭火器的使用方法等;

    筒体是否有永久性的标识的检查:标记一般都是钢印的,钢印的内容有2条,出厂日期和灭火器的水压试验压力,一般还有出厂编号。钢印一般打在灭火器筒体上部颈圈外表或在筒体下部不受压的底圈外部;

    外观检查:灭火器筒体严重锈蚀的(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于或等于筒体面积的 1/3)或连接部位筒体严重锈蚀的。内扣式器头没有或未装卸气螺钉或固定螺钉的。灭火剂量大于或等于4Kg灭火器未安装间歇喷射机构的。灭火器筒体严重变形的。没有生产厂家名称和出厂年份的。灭火器出厂日期算起达到如下年限的必须报废:手提式干粉灭火器8年。

    二、主要部件的检查 : 压力指示检查:应安装压力指示器,干粉灭火器压力指示器表面应标有“F”的。压力批示器指针是否在绿色区域。

    三、喷射软管的检查: 凡是灭火剂量大于3Kg(L)的灭火器都应装喷射软管,喷射软管长度应达到400mm,喷射软管长度不包括喷射软管两端的接头或喷嘴。

    四、保险机构的检查: 灭火器应装有保险装置。这种保险装置可以是保险销,也可以起相同作用的其它结构。保险销上应有铅封或塑带封,铅封或塑带封是一次性使用的,凡是保险销上铅封或塑带封有脱落、断裂现象,说明该灭火器已被使用过。

  • 兰景梦

    灭火器有有效期,它的有效期包含两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,火器的强制报废年限是8年;另外一个方面,灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为

    1到

    2年。报废条件:

  • 台湾乐高精机

    过期的灭火器如果是药剂过期或气压不足,应立即送到灭火器维修公司进行维修;如果是灭火器的筒体达到使用最高年限,则应对过期的灭火器进行报废处理,重新购买新的灭火器。

  • 泰勒瓦Terroir

    灭火器有下列情况之一者,必须报废:1、筒体按进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊;2、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;3、内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的;4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;5、灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪,无法更换的应报废。6、筒体严重变形的;7、结构不合理的(如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器);8、没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的);9、未取得生产许可证的厂家生产的; 10、公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:1、手提式化学泡沫灭火器----5年;2、手提式酸碱灭火器----5年;3、手提式清水灭火器----6年;4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;5、手提贮压式干粉灭火器----10年;6、手提式 1211灭火器----10年;7、手提式二氧化碳灭火器----12年;8、推车式化学泡沫灭火器----8年;9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;10、推车贮压式干粉灭火器----12年;11、推车式 1211灭火器----10年;12、推车式二氧化碳灭火器----12年。灭火器通常由以下配件所组成:一个或数个罐或筒(A),内藏灭火剂或推进气,或两者皆有。一个筏门(B),用以阻挡或控制灭火剂的流动。一条喉管(C),用以将灭火剂喷射至火上。3公斤以下的灭火器可能没有喉管,只有喷嘴。灭火剂(D】,当灭火剂喷射或接触着火的物料时,能令火熄灭或燃烧受控。推进气体,将灭火剂推出.标签(E),显示使用方法,限制,限期等资料。灭火器内藏的如果是水、泡沫式、粉剂或卤代烷(Halon,亦称海龙、哈隆),其筒内压为100万至300万帕,常见材料为碳钢或不锈钢。使用二氧化碳的灭火筒内压高达2500万帕,通常由合金钢,或铝合金制造。

  • 尘清扬fly

    二氧化碳灭火器的有效期限为12年;干粉灭火器的有效期限为10年;水基型灭火器的有效期限为6年。

    水基型灭火器的灭火剂对灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔1年进行一次维修,但总共不超过3次。即:3+1+1=5,5年后的下一年报废,就确定了水基型灭火器报废期限为6年。

    拓展资料:灭火器(Fire extinguisher)是一种可携式灭火工具,是常见的防火设施之一,世界第一支灭火器在1834年诞生于伦敦,由乔治?威廉?曼比发明。