建筑防火等级怎么判断

2022-05-31 11:29:34 67人阅读
建筑防火等级怎么判断

9人参与回答

  • 左艺网络科技

    民用建筑的耐火等级应分为一、二、三、四级。

    耐火等级是衡量建筑物耐火程度的分级标度。它由组成建筑物的构件的燃烧性能和耐火极限来确定。规定建筑物的耐火等级是建筑设计防火规范中规定的防火技术措施中的最基本措施之一。影响耐火等级选定的因素有:建筑物的重要性、使用性质和火灾危险性、建筑物的高度和面积、火灾荷载的大小等因素。

    建筑构件燃烧性能特点:

    ①一级耐火等级建筑:主要建筑构件全部为不燃烧性。②二级耐火等级建筑:主要建筑构件除吊顶为难燃烧性,其它为不燃烧性。③三级耐火等级建筑:屋顶承重构件为可燃性。④四级耐火等级建筑:防火墙为不燃烧性, 其余为难燃性和可燃性。

    按照我国国家标准《建筑设计防火规范》,建筑物的耐火等级分为四级。建筑物的耐火等级是由建筑构件(梁、柱、楼板、墙等)的燃烧性能和耐火极限决定的。一般说来:

    一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构;

    二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;

    三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;

    四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。

    关于建筑的耐久年限,《民用建筑设计通则》第1.0.4条写的很清楚:以主体结构确定的建筑耐久年限分下列四级:

    一级耐久年限 100年以上适用于重要的建筑和高层建筑。

    二级耐久年限 50 ~100年适用于一般性建筑。

    三级耐久年限 25 ~50年适用于次要的建筑。

    四级耐久年限 15年以下适用于临时性建筑。

    重要的是要知道,如果你设计的是“重要的建筑和高层建筑”,其主体结构的耐久年限就要达到“100年以上”。一般商品有保质(用)期,这耐久年限就是建筑的保质期。

  • 小洋你是个好人

    建筑材料的防火等级是按建筑材料燃烧性能来划分。等级应分为四级:A级,不燃性;B1级,难燃性;B2级,可燃性;B3级,易燃性。简介:一、B3级装修材料可不进行检测。二、A级 :花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、 混凝土制品、石膏板、石灰制品、 粘土制品、 玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金等。三、B1级:纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、 矿棉装饰吸声板、玻璃棉装饰吸声板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、 岩棉装饰板、难燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复合材料等。纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗石装饰板、 氯氧镁水泥装配式墙板、难燃玻璃钢平板、 PVC塑料护墙板、阻燃模压木质复合板材、彩色阻燃人造板、难燃玻璃钢等。硬 PVC塑料地板、水泥刨花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板等经阻燃处理的各类难燃织物等。聚氯乙烯塑料、酚醛塑料、聚碳酸酯塑料、聚四氟乙烯塑料。脲醛塑料、硅树脂塑料装饰型材、经阻燃处理的各类织物等。另见顶棚材料和墙面材料内中的有关材料。四、B2级:各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚脂装饰板、复塑装饰板、塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然材料壁纸、人造革等。半硬质 PVC塑料地板、 PVC卷材地板、木地板氯纶地毯等纯毛装饰布、纯麻装饰布、经阻燃处理的其他织物等。经阻燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢、化纤织物、木制品等。

  • 请叫我汤大爷

    在我国,外墙保温材料依据国标GB8624《建筑材料燃烧分级》来评判。主要被分为A级、B1级、B2级和B3级四个等级:A级:不燃性建筑材料:几乎不发生燃烧的材料。B1级:难燃保温材料,是根据该材料的耐火极限确定的,另外,不同部位的材料划分也有区别!比较常见的如经过特殊处理加了阻燃剂的聚氨酯保温板等;B2级:可燃保温材料,多见为EPS膨胀聚苯泡沫保温板与XPS挤塑板,也就是我们常说的普板。这种材料燃点低,并在燃烧过程中会释放大量有害气体;B3级:易燃保温材料,这种多见为聚苯泡沫为主材料的保温材料,由于这种材料极易燃烧,目前已是被淘汰的外墙保温材料。拓展资料保温材料一般是指导热系数小于或等于0.12的材料。保温材料发展很快,在工业和建筑中采用良好的保温技术与材料,往往可以起到事半功倍的效果。建筑中每使用一吨矿物棉绝热制品,一年可节约一吨石油。

  • 大兄弟哟

    民用建筑防火等级要求应符合最新的国家规范《建筑设计防火规范》【GB50016-】要求: 5.1.2民用建筑的耐火等级可分为一、二、三、四级。

    除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于规定。

  • 草莓说的对呀

    关于建筑材料及制品的燃烧性能分级,它是遵循国标GB8624-,把建筑的材料和构件分为A、B1、B2、B3共四个等级,分别对应不燃、难燃、可燃和易燃材料或制品。

    对于分级的判断,主要只依据以下几个条件:

    1】 材料:是指某单一物质均匀分布的混合物,如石材、木材、金属、混凝土、瓷砖、砖瓦等。

    2】 燃烧滴落物/颗粒:是指在标准燃烧过程中,从试验样件上分离的物质或颗粒。如燃烧滴落物、烟气等。

    3】 临界热辐射通量:是指火焰熄灭处的热辐射通量或试验30min时火焰传播到的最远处的热辐射通量。这个概念读起来比较拗口不好理解,大家只需要知道,当材料受到的辐射热达到临界热辐射通量的时候,该材料就会被点燃。

    4】 燃烧增长速率指数(FIGRA):是指试样燃烧的热释放速率值与其对应时间的比值的最大值。它用来表示材料被点燃后的燃烧速率的快慢以及燃烧时释放热量的快慢。

    5】 THR600S:是指试验开始后600s内试样的热释放总量,单位是兆焦(MJ)。用于表示材料被点燃后能够释放出的热量总和。

  • 蛋白质宣言

    根据材料的防火阻燃时间进行实际区分的,具体要参考国标,依据相关检测依据进行实际检验。

  • 玻璃爱人安

    一共分为四个等级,分别是轻,中,严重和极高。 一级:轻危险级:建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼。仅在走道设置闭式系统的建筑等。 二级:中危险级:高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)等。

  • 金陵美食美女

    第一节建筑耐火等级

    一建筑耐火等级的划分

    1、建筑耐火等级的划分依据

    建筑耐火等级的划分是建筑防火技术措施中最基本的措施之一,我国的建筑设计规范把建筑物的耐火等级分为一、二、三、四级,一级最高,耐火能力最强;四级最低,耐火能力最弱。建筑物的耐火等级取决于组成该建筑物的建筑构件的燃烧性能和耐火极限。所谓建筑构件是指建筑物的墙体、基础、梁、柱、楼板、楼梯、吊顶等一系列基本组成构件。建筑构件的燃烧性能和耐火极限见表4-1

    1)、建筑构件的燃烧性能是指由建筑构件的材料遇火反应,分为不燃烧体、难燃烧体和燃烧体三类,对建筑构件而言不燃烧体如墙柱、基础等;难燃烧体如吊架、吊顶及内部管道;燃烧体如门窗、吊顶、装饰材料等。

    2)、建筑构件的耐火极限:将任一建筑构件按时间--温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间称为耐火极限,以小时“h”表示。时间-温度标准曲线是指按特定的加温方法,在标准的实验室条件下,所表示的现场火灾发展情况的一条理想化了的试验曲线。该曲线以被国际标准化组织采纳,目的是为了对建筑构件的极限耐火时间有一个统一的检验标准。我国采纳了国际标准ISO834的标准火灾升温曲线。该曲线公式为T-T0=345lg【8t+1】 式中t为时间,以“min”计;T为当所用时间为t时,构件所承受的温度值,以“℃”计;T0为初始温度,以“℃” 计;计算时设定位20℃。

    2、耐火极限的判定条件

    建筑构件达到耐火极限有三个条件,即:失去支持能力;完整性;失去隔火作用时为止的这段时间;只要三个条件中达到任一个条件,就确定其达到其耐火极限了。

    1)、失去支撑能力:如果试件在试验中受到火焰或高温作用下,承载能力和刚度降低,截面缩小,承受不了原设计的荷载而发生跨塌或变形量超过规定数值,则表明失去支持力。

    2)、失去完整性:主要指薄壁分隔构件(如楼梯、门窗、隔墙、吊顶等)在火焰或高温作用下,发生爆裂或局部塌落,形成穿透裂缝或孔洞,火焰穿过构件,使其背面可染物燃烧起来。如楼板受火焰或高温作用时,完整性被破坏,火焰穿到上层房间,表明楼板的完整性被破坏。

    3)、失去隔火作用:主要指起分隔作用的构件失去隔热过量热传导的性能。在试验中,如果构件的背火面测得的平均温度超过140℃,或背火面任一点温度超过初始温度180℃时,均表明构件失去隔火作用。

    经过大量的试验验证工作,建筑构件发生三者之一时的耐火极限用时间来衡量,建筑墙体有承重墙、普通粘土墙及钢筋混凝土实体墙,它们的耐火极限分别为2.5~10.5h不等,这与墙的结构厚度有关(12cm~37cm),具体见表4-1

    二建筑物的耐火设计

    建筑的耐火设计,目的在于防止建筑物在火灾时倒塌和火灾蔓延,保障人员的避难安全,并尽量减少财产的损失。建筑物的使用功能不同、重要程度不同,层数不同的建筑物,火灾的危险性是有差异的,因此在设计上要区别对待。我国《建筑设计防火规范》中将建筑物的耐火等级分为四级,作为衡量建筑物耐火程度的分级标度,是防火技术措施中基础的措施之一。从表4-2为建筑构件的燃烧性能和耐火极限之间的关系,耐火等级高的建筑物如一、二级建筑物,发生火灾时被火烧坏、倒塌的可能性小;而耐火等级较低的建筑物火灾时往往容易造成局部或整体倒塌,火灾损失大。我国建筑的耐火设计采用耐火等级设计方法考虑温度--时间的关系及具体各构件的耐火时间来定。

    1、 多层建筑耐火设计

    多层建筑耐火设计等级根据建筑物的重要性、火灾的危险性和火灾荷载等因素来选定。

    从表4--2可知,建筑物的耐火等级与构件的燃烧性能有相应的关系。一级耐火等级建筑物的主要构件全部为不燃烧体;二级耐火等级建筑物的主要构件除吊顶为难燃烧体外,其余为不燃烧体;三级耐火等级建筑物屋顶承重墙为燃烧体,吊顶和隔墙为难燃烧体,其余均为不燃烧体;三级耐火等级建筑物除防火墙为不燃烧体外,其余构件为难燃烧体或燃烧体。

  • 喵喵泡泡v

    建筑防火一、二、三、四级耐火等级划分如下:

    1、一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢筋混凝土结构组成的混合结构;

    2、二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;

    3、三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;

    4、四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。

    扩展资料

    1、建筑耐火等级为了保证建筑物的安全,必须采取必要的防火措施,使之具有一定的耐火性,即使发生了火灾也不至于造成太大的损失而设定。

    2、为了保证建筑物的安全,必须采取必要的防火措施,使之具有一定的耐火性,即使发生了火灾也不至于造成太大的损失,通常用耐火等级来表示建筑物所具有的耐火性。 3、一般建筑起火后约10~15分钟开始蔓延,可通过电话等人工报警和使用消火栓灭火。在大型公共建筑、高层建筑、地下建筑以及起火危险性大的厂房、库房内,还应设置自动报警装置和自动灭火装置。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听