    自动喷水灭火系统常见故障多发生于报警阀组、水流指示器。常见的故障有:

    一、报警阀组漏水:

    故障原因有1、排水阀门未完全关闭,关紧排水阀门;

    2、阀瓣密封垫老化或损坏,更换阀瓣密封垫;

    3、系统侧管道接口渗漏,检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整垫位置;管道接口锈蚀、磨损严重的,更换管道接口部件。

    4、报警管路测试控制阀渗漏,更换报警管路测试控制阀;

    5、阀瓣组件与阀座之间因变形或污垢、杂物阻挡出现不密封,清洗阀体、阀座,更换变形部件。

    二、报警阀启动后报警管路不排水:

    1、报警管路控制阀关闭,开启报警管路控制阀。

    2、限流装置过滤网被堵塞,拆卸限流装置,冲洗干净后重新装回。

    三、报警管路误报警:

    1、报警阀组渗漏通过报警管路流出,按上述方法找出渗漏原因,并进行相应处理。

    2、延迟器下部出水孔堵塞,卸下筒体,拆下孔板清洗。

    四、水力警铃工作不正常:

    1、产品质量问题,更换水力警铃。

    2、安装调试不符合要求,重新进行安装调试。

    3、控制口阻塞或铃锤机构被卡住,拆下铃锤组件,进行冲洗,重新装合使叶轮转到灵活。

    五、开启测试阀,消防水泵不能正常启动:

    1、压力开关设定值不正确,调整压力开关到规定值。

    2、消防联动控制设备的控制模块损坏,更换问题模块。

    3、水泵控制柜未处于自动状态,将控制柜转换开关打为自动。

    六、打开末端试水装置,水流指示器不动作,或关闭末端试水装置后,水流指示器任然显示动作信号:

    1、桨片被管腔内杂物卡住,清除水流指示器管腔内杂物。

    2、调整螺母与触头未调整到位,将调整螺母与触头调试到位。

    3、电路线路脱落,重新将脱落电路接通。

  • 又上线咯

    是的,这个是规定的是连接2台以上的报警阀的报警阀前管道需要设置环网供水的。

    10 .1. 4当自动喷水灭火系统中有2个及以上报警阀组时,报警阀组前应设环状供水管道。

  • 天渊tw

    1.湿式自动喷水灭火系统该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路和喷头内始终充满有压水,故称为湿式自动喷水灭火系统。它适宜于设置在室内温度不低于4℃且不高于70℃的建、构筑物内。湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。

    2.甲干式自动喷水灭火系统由于该系统的管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式自动喷水灭火系统。该系统适用于室内温度低于4℃或高于70℃的建、构筑物。 该系统组成包括闭式喷头、管道系统、充气设备、干式报警阀、报警装置和供水设施等。

    3.干湿式自动喷水灭火系统干湿式自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。

    4.预作用自动喷水灭火系统该系统将火灾自动探测报警系统和由火灾自动探测报警系统自动控制的带预作用阀门的闭式自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起到了双重保护作用。这种系统适用于不允许有水渍损失的建、构筑物。 该系统组成包括:火灾探测报警系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备、管道系统、控制组件等。

  • 就爱吃来吃去

    自动喷水灭火系统中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系是从其动作进行联动的。压力开关是一直处于正常状态。只有在联动中控室和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。

    在消防控制中心有人24小时值班的情况下,联动中控室处于手动状态。泵房主管路安装了泄压阀,当压力超过安全设定值时,会自动开阀泄压,排水到消防水池。所以管道不会超压爆裂。

    喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾自动报警系统报警后,立即自动向配水管道供水。

    中控室应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。

    在湿式系统湿式报警阀后侧的喷头动作、系统试验调试放水或管道泄漏等情况下,经过湿式报警阀的水流有一部分会从湿式报警阀阀腔流向延迟器;一旦延迟器注满水后,水力警铃动作,同时压力开关发出动作信号。

    扩展资料:

    自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

    由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。

    依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。