消防控制室的管理有哪些要求
2020-04-29 10:49:42
105人阅读
消防控制室的管理有哪些要求
1人参与回答
-
俄爱咱爷们儿弑
消防控制室的管理有哪些要求。
(一)消防控制室值班要求
1)实行每日 24h专人值班制度,每班不少于两人,值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书。
2)消防设施日常维护管理符合国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201——2010)的相关规定。
3)确保火灾自动报警系统、固定灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态。
4)确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜控制装置处于自动控制位置(或者通电状态)
(二)消防控制室应急处置程序
火灾发生时,消防控制室的值班人员按照下列应急程序处置火灾:
1)接到火灾警报后,值班人员立即以最快方式确认火灾。
2)火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警电话准确报警;报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等。
3)值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人。
(三)消防控制室的控制、显示要求
1.消防控制室图形显示装置
采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置,其界面对角线长度不得小于430mm.消防控制室图形显示装置按照下列要求显示相关信息:
1)能够显示前述电子资料内容及符合规定的消防安全管理信息。
2)能够用同一界面显示建(构)筑物周边消防车通道、消防登高车操作场地、消防水源位置,以及相邻建筑的防火间距、建筑面积、建筑高度、使用性质等情况。
3)能够显示消防系统及设备的名称、位置和消防控制器、消防联动控制设备(含消防电话、消防应急广播、消防应急照明和疏散指示系统、消防电源等控制装置)的动态信息。
4)有火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号输入时,具有相应状态的专用总指示,在总平面布局图中应显示输入信号所在的建(构)筑物的位置,在建筑平面图上应显示输入信号所在的位置和名称,并记录时问、信号类别和部位等信息。
5)10s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s内能够显示其他输入信号的状态信息。
6)能够显示可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统的报警信息、故障信息和相关联动反馈信息。
2.火灾报警控制器
火灾报警控制器能够显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态、火灾报警状态、屏蔽状态及故障状态等相关信息,能够控制火灾声光警报器启动和停止。
3.消防联动控制设备
消防联动控制设备能够将各类消防设施及其设备的状态信息传输到图形显示装置;能够控制和显示各类消防设施的电源工作状态、各类设备及其组件的启/停等运行状态和故障状态,显示具有控制功能、信号反馈功能的阀门、监控装置的正常工作状态和动作状态,能够控制具有自动控制、远程控制功能的消防设备的启/停,并接收其反馈信号。
相关问题
- 什么是消防控制室?它有哪些设置要求?1个回答
- 消防控制室是消防设施的什么5个回答
- 消防控制室为什么不用气体灭火4个回答
- 消防控制室需要气体灭火吗3个回答
- 网络控制室灭火器用哪种4个回答
- 消防控制室用什么灭火器8个回答
- 控制室灭火器用什么的7个回答
- 气体灭火控制器最后进控制室吗7个回答