大仙不闲
不可以,报警是报警的线路,灭火是灭火的线路,气体灭火系统的放气指示灯、紧急启停按钮、手自动开关是只能连在气体灭火主机上的,所以报警和灭火总线要分开。
-
抹茶KONG
海湾消防机组及二次编码前两位代表陈数,第三位代表房区,后三位代表设备地址,这个理论是没有错的,但具体要根据购买的机型,而仅建议前往官网查询相关资料,比较准确。
-
急速瞬间一角
建议楼主先看图集《04X501--1火灾报警及消防控制》,有图解非常清楚,还有二次图,规范的话民归、高规、还有火灾报警规范都有各部分说明……
联动的关系……楼主要系统还是图纸?编程还是现场……原理明白就成了……
首先联动是个大块儿,烟感手报那是报警过程,报警之后都是联动过程,联动和报警是消防的两大组成部分,除了烟感手报,还有水系统的湿式阀之类也能报警,它们起报警信号输入作用,不是联动系统……
对于风口和风机而言,它们是并列的,而相对火灾报警系统而言,它们都和系统联动
一般火灾反应的话离子感烟或者手报直接报警快,然后联动控制消防负荷……它们这种是发出报警信号,通过解码确定着火位置后,才联动控制排烟机、风口之类的动作……
而在通风系统中,通风管道内的70度阀熔断,会返回消防控制室信号,然后通过消防联动设备关通风排风机、空调等设备,切消防广播,断相应层及上下的非消防负荷,开相应正压送风机和排烟风机,开排烟口和正压送风口,280度阀熔断后,返回消防信号,关正压送风和排烟机……
我觉得楼主看看图纸就可以比较明白了……这种东西规范上没有,问问身边做电气和设备的人就都明白了……
不知道楼主到底需求到那步……所以比较茫然地白活了这些……
-
恩左king
可以实现以上功能,加模块就可以了。烟感温感连信号总线就可以,如果用QKP01的灭火主机,主机可以自动识别包括烟感、温感在内的编码设备;如果用QKP04的灭火主机,则要把烟感、温感接到火灾报警控制器。除了探测器之外的设备,QKP04都可以自动识别。
-
爱睡觉的比卡丘
海湾气体灭火控制器一般都含联网卡,和200主机连的话在200主机上加上配套的联网卡,再通过线连起来就可以了。
QKP04/2本身不可以带火灾探测器等设备,这个是需要和火灾报警控制器联网配合使用的。