干粉灭火器怎么检查是否过期

2022-05-31 11:03:27 240人阅读
干粉灭火器怎么检查是否过期

3人参与回答

  • 湃蝗派

    1、看外观:外观完好,插销、铅封完好在位,软管无龟裂,瓶底无严重生锈。2、看压力表:灭火器压力表指针指示在绿色区域为正常;红色区,为压力不足,证明已喷或漏气,需重新进行充装;黄色区为压力过大,可以正常使用,但是有爆炸危险,注意避免剧烈震动。3、看生产日期:灭火器上都会有生产检验日期的标签,如果经过重新充装或到期检修后也会有检修日期标签,看标签就知道有没有过期。干粉灭火器使用5年后,必须送检重新充装,而后每2年重新检验充装一次。灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;

  • 梦舞百年

    灭火器有下列情况之一者,必须报废:

    1、筒体按进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊;

    2、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

    3、内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的;

    4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;

    5、灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪,无法更换的应报废。

    6、筒体严重变形的;

    7、结构不合理的(如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器);

    8、没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的);

    9、未取得生产许可证的厂家生产的;

    10、公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。

    灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1、手提式化学泡沫灭火器----5年;

    2、手提式酸碱灭火器----5年;

    3、手提式清水灭火器----6年;

    4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;

    5、手提贮压式干粉灭火器----10年;

    6、手提式 1211灭火器----10年;

    7、手提式二氧化碳灭火器----12年;

    8、推车式化学泡沫灭火器----8年;

    9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;

    10、推车贮压式干粉灭火器----12年;

    11、推车式 1211灭火器----10年;

    12、推车式二氧化碳灭火器----12年。

    扩展资料

    灭火器通常由以下配件所组成:

    一个或数个罐或筒(A),内藏灭火剂或推进气,或两者皆有。

    一个筏门(B),用以阻挡或控制灭火剂的流动。

    一条喉管(C),用以将灭火剂喷射至火上。3公斤以下的灭火器可能没有喉管,只有喷嘴。

    灭火剂(D】,当灭火剂喷射或接触着火的物料时,能令火熄灭或燃烧受控。推进气体,将灭火剂推出.

    标签(E),显示使用方法,限制,限期等资料。

    灭火器内藏的如果是水、泡沫式、粉剂或卤代烷(Halon,亦称海龙、哈隆),其筒内压为100万至300万帕,常见材料为碳钢或不锈钢。使用二氧化碳的灭火筒内压高达2500万帕,通常由合金钢,或铝合金制造。

    参考:

    参考:

  • 研究僧大叔

    过期的灭火器如果是药剂过期或气压不足,应立即送到灭火器维修公司进行维修;如果是灭火器的筒体达到使用最高年限,则应对过期的灭火器进行报废处理,重新购买新的灭火器。