气体灭火控制箱套什么

2022-05-31 11:02:34 352人阅读
气体灭火控制箱套什么

7人参与回答

  • 请你问我答吧

    按照《火灾自动报警系统设计规范》【GB50116】的规定,气体灭火系统的火灾自动报警系统应选用灵敏度级别高的探测器。灵敏度就是系统对发生火灾反应时间的长短,灵敏度高就是反应时间短,以保证短时间内及时发现火情、及时报警并通知人员安全撤离、紧急启动灭火程序,防止火势的蔓延。

    启动灭火系统时,首先是延时启动气体保护区内外的声光报警器,然后,控制系统启动灭火程序,在30秒内,启动灭火装置进行灭火。所以,当声光报警器发出声光报警时,人员的反应时间也只有30秒。即所有工作人员必须在30秒内撤离气体保护区。

    气体灭火系统的灭火介质。气体灭火系统的介质主要有二氧化碳、七氟丙烷、惰性混合气体等。七氟丙烷的特点:无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染,不破坏大气臭氧层。混合气体特点:混合气体灭火介质由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,由于都是大气层的组成成分,所以,不会破坏大气臭氧层,不增加温室效应",不支持燃烧,不与大部分物质产生化学反应。无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,是理想的环保型灭火剂。二氧化碳气体介质的特点:低毒、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等。

    气体灭火系统的灭火原理。灭火介质是以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,在灭火减压时以蒸汽、气雾状喷射,在防护区(空间)内,在各个方向上,均匀覆盖介质气体,并保持介质气体的灭火浓度和覆盖时间达到规定的要求,使燃烧物缺氧停止燃烧,实现立体灭火。

    气体灭火系统的组成。包括贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置组成。

    气体灭火系统的应用。主要用于不能用水灭火系统等其他灭火系统的环境中。如,电气火灾;固体表面火灾;液体火灾;灭火前可以切断气源的气体火灾。具体场所有:计算机机房、图书馆、档案馆、通信基站、UPS室、电池室、柴油发电机房等。

    使用气体灭火系统的注意事项。气体灭火系统不适用于硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;钾、镁、钠等活泼金属火灾;金属氢化物火灾;过氧化氢等能自行分解的化学物质火灾。

  • 因为太珍惜ni

    气体灭火控制器应设故障指示灯,该故障指示灯在有故障存在时应点亮。当发生下列故障时,气体灭火控制器应在100s内发出相应的故障声、光信号,故障声信号应能手动消除,再有故障信号输入时,应能再启动;故障光信号应保持至故障排除。气体灭火控制器与声光警报器之间的连接线断路、短路和影响功能的接地。气体灭火控制器与驱动部件、现场启动和停止按键(按钮)等之间的连接线断路、 短路和影响功能的接地。给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路。备用电源与其负载间连接线的断路、短路。主电源欠电压。其中1】、2】项故障应指示出部位,3】、4】、5】项故障应指示出类型。气体灭火控制器的故障信号在故障排除后,可以自动或手动复位。手动复位后, 气体灭火控制器应在100s内重新显示存在的故障。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听