用于电气火灾的灭火器材有哪些
5人参与回答
-
春之无奈
电机着火带电是用二氧化碳,高于600v电压需断电。;配电箱火灾发生时用干粉灭火器,保持安全距离,因为配电箱火灾时的三线电压为380v,也就是说带电。灭火后,立即组织电力公司人员对附近变压器节点断电后重新安装配电箱。;电视机火灾用干粉;灭火器不能灭人与动物身上的火;其它电器均用干粉、1411。;电器设备最好接地,空调的火灾发生也用二氧化碳、如果断电后可以用干粉灭火器,空调的外机应该接地,空调厂应该在外机与内机连接线与管道上加装阻燃环,外机起火燃烧后,火苗可以点燃室内窗帘
-
翼翔天籁
电气防火及灭火的基本原理及注意事项:1、电气防火的基本原理要防止电气火灾的发生,必须根据电气火灾产生的原因采取针对性措施,根据各种火险,就是要加强电气设备的巡视检查,及时消除设备的缺陷,避免电气设备和导线过热,防止出现短路故障等。为了防止发生电气火灾,可采取如下有效办法:(1)控制可燃物、(2)隔绝空气或采用不可燃介质、(3)消除着火源2、电气灭火的基本原理:当发生电气火灾时的灭火和其它建筑物灭火一样,应采用隔离法、窒息法、冷却法和抑制法灭火人员的安全注意事项:当发生电气火灾时灭火人员应奋力扑救火灾,但也要注意人身、设备的安全,既要防止人身触电和人身中毒事故,又要减少电气设备的损坏,因此扑救电气火灾时必须尽快将离故障部位最近的电源开关切断。使故障设备退出运行,同时又尽量减少停电范围。救活人员防止本人被火烧着,并防止本人受到窒息的威胁,避免灭火用的化学物质受热后分解出的有毒气体吸入人体而造成中毒,有条件时可戴防毒面具,并站在上风位置进行灭火。为避免电气设备在扑救火灾的过程中遭致损坏,对于旋转电气不允许使用泡沫灭火和沙土灭火,以防止对的定子和转子造成损坏,对于变压器、高压油开关等瓷质绝缘的充油设备着火时严禁用水灭火,以免高温灼烧的瓷绝缘遇水冷却后引起爆炸伤人,当室内发生火灾时,不要急于打开门窗,以防止空气流通加大火势,只有在做好充分的准备后,才能有选择的打开门窗。更多电气火灾知识尽在和远智能。
-
指尖缠绕贝
(1)选择使用不导电的灭火器具,使用二氧化碳、1211或干粉灭火器,不能使用水溶液或泡沫灭火器材。
(2)如使用水枪灭火,扑救人员必须穿绝缘靴和戴绝缘手套,防止水柱漏电使人体触电。灭火宜使用喷雾水枪,其泄漏电流小,对扑救人员比较安全;在不得已的情况下采用直流水枪灭火时,水枪的喷头必须用软铜线接地。
(3)使用水枪灭火时,喷头与带电体之间距离:110千伏要大于3米,220千伏要大于5米。使用不导电的灭火器材,机体喷嘴距带电体的距离:10千伏要大于0.4米,35千伏要大于0.6米。
(4)架空线路着火,在空中进行灭火时,带电导线断落接地,应立即划定警戒区,所有人员距接地处8米以外,防止发生跨步电压触电。
-
环科激动
电气设备发生火灾时,用干粉灭火器灭火,而不能用普通灭火器。
干粉灭火器可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。 干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。
干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂(碳酸氢钠等)和ABC干粉(磷酸铵盐等)两大类。
1、一是靠干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和负催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;
2、二是靠干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。
扩展资料:
干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:
1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。
2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。
3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。
4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。
参考:
参考:
-
正野将彦
干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。