吸顶式灭火器怎么安
8人参与回答
-
简爱加百年孤独
首先放置灭火器的位置既要安全又要便于车主使用。这主要是看车主的车辆是否有灭火器固定带或后备箱是否有小网兜之类的地方。如果没有的话车主也可以选择放置在备胎或随车工具的地方,可以防止其滚动。即使没有,车主也不用太过担心,车主可以自制一个固定位置,用超市里卖的吸盘式或布粘胶式的挂钩四个,粘到后备箱的侧壁上,中间刚好可以立着放置灭火器,上下各两个,注意一点每个勾的方向背对灭火器,然后用弹力线绳或皮筋两边一勾就可以固定了。不过现在车辆的设计得到了很大的改善,像是奔驰的车子设计放置灭火器的地方,就是放在驾驶员触手可及的,在驾驶员座椅的下面,方便车主在发生状况时,第一时间就可以拿到的,非常方便,而且这也妥善的利用了座椅下部的空间。当然如果购买的车子没有这种的话,车主也不用担心,有条件的话,车主也可以在汽配市场购买一个用户座椅下部空间固定灭火器的装置,将灭火器固定在座椅下面的空间,这样也可以达到使用时快速拿取的效果。除了要方便取拿之外,车主还要关心车载灭火器的使用以及使用期限,即时平时根本就用不到。
-
令狐丁宇航
根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》要求:底部离地面距离不小于0.08米,灭火器顶部离地面距离不大于1.5米。
-
丛挡盎
灭火器安装规定1.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。2.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。3.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。4.灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。5.灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。6.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。7.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。8.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。9.当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。扩展资料有下列情况之一的灭火器应报废:1.筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;2.筒体明显变形,机械损伤严重;3.器头存在裂纹,、无泄压机构;4.筒体为平底等结构不合理;5.没有间歇喷射机构的手提式;6.没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7.筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8.被火烧过。注意:干粉灭火器法定报废期限为10年GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范
-
桓岚逸
LZ法规要求下参照公司情况决定 5.
1般规定 5.1.1灭火器应设置位置明显和便于取用地点,且得影响安全疏散 5.1.
2对有视线障碍灭火器设置点应设置指示其位置发光标志 5.1.
3灭火器摆放应稳固其铭牌应朝外手提式灭火器宜设置灭火器箱内或挂钩、托架上其顶部离地面高度应大于1.50m;底部离地面高度宜小于0.08m灭火器箱得上锁 5.1.
4灭火器宜设置潮湿或强腐蚀性地点当必须设置时应有相应保护措施灭火器设置室外时应有相应保护措施 5.1.
5灭火器得设置超出其使用温度范围地点 5.2灭火器大保护距离 5.2.1设置A类火灾场所灭火器其大保护距离应符合表规定灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30危险级 20 40轻危险级 25 50 5.2.2设置B、C类火灾场所灭火器其大保护距离应符合表5.2.2规定灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级918危险级 12 24轻危险级 15 30 5.2.3 D类火灾场所灭火器其大保护距离应根据具体情况研究确定 5.2.4 E类火灾场所灭火器其大保护距离应低于该场所内A类或B类火灾规定上意见仅供参考
-
京城美食大家
首先,强调一下,灭火器在家庭火灾中还是非常有必要的,另外,每一种灭火器具都不是万能的,都有着自己的长处和局限,必须根据实际情况应对。比如,水是最常见也最好用的灭火剂,但并不适用于电气火灾的扑救。其次,家中往往贵重物品较多,如果考虑减少损失,可以根据自身经济条件酌情在干粉灭火器和二氧化碳灭火器中做出选择。干粉灭火器的特点是价格低廉,适用范围广,但后期清理难度加大;二氧化碳灭火器的特点是适用范围广,扑救过程中造成的损失小,后期清理容易,但价格相对贵一些。第三,至于重量或者说规格,可以在购买的时候根据家中居所的面积酌情选择,销售商会根据选购的灭火器材提供有针对性的意见。补充:楼上有建议安装自动报警装置的,我认为这个想法很好,因为确实发挥作用。10年的时候青岛有一个典型火灾,双职工家庭,家中无人,发生火灾,家中有一个很便宜的火灾探测报警装置,发出声音很大的警报,被邻居听到后及时报警,消防队迅速到场,火灾的损失很小,这个建议也很有效,值得题主考虑。抛砖引玉,欢迎楼下补充,也希望对楼主有所帮助。
-
孜烧猩
首先说一下,这个问题有点专业,建筑灭火器配置的规定太多了
也只能尽我所知,回答一些
灭火器配置要看火灾种类。分为固体物质火灾,液体火灾,气体火灾,金属火灾还有带电火灾,每种火灾都有相应的灭火器种类。比如液体火灾应该用泡沫灭火器,碳酸氢钠干粉灭火器等。还有火灾危险等级的区分,有严重危险,中危险和轻危险。每种危险等级单位面积放多少灭火器都有相应的规定,这个就不写了,太多了。灭火器摆放的高度,环境温度也有规定。有些场所要用两种或多种灭火器,还要注意灭火器的相容性。总之,要根据场所,物品种类,环境温度,人员情况等多种条件综合的考虑,没有标准的答案。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答