自动喷水灭火系统位置怎么填

2022-05-31 10:49:17 393人阅读
自动喷水灭火系统位置怎么填

3人参与回答

  • 花火的主页

    报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。安装报警阀的部位应设有排水设施。水力警铃应设在有人值班的地点附近,且与报警间连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。报警阀的设置应满足报警阀的作用要求及控制面积和系统大小的规定,位置安全,易于操作,便于管理,附近有人值班,全面体现其可靠性、提醒人员疏散、自动启泵等功能的要求。具体的你可以去看下《自动喷水灭火系统设计规范》。还有多层建筑怎么可能不设置水泵房呢,没有消防控制室,当一定要有消防控制主机,不然怎么起联动啊。

  • 烈火燃烧jie

    先确定自动喷水灭火系统分部工程质量要求,验收项目,然后,按要求测试,测试结果写入记录表即可。

  • 雨家三少

    1.在自动扶梯底部做边墙型喷头。2.在自动扶梯底部中央做下垂型喷头。3.将自动扶梯四周用加密喷头配合卷帘与其他部位分割,内部不做喷淋。关于自动扶梯底部设自动喷水灭火的问题2005版【高规】7.6.3.3强制性条文规定:自动扶梯底部应设自动喷水灭火系统。对于该条规定,一些设计和审图人员有两种不同理解,一种理解认为:自动扶梯最下一层的底部属于自动扶梯底部,在该处设灭火喷头即可;而一种理解认为:每一层自动扶梯斜面的底部,都属于自动扶梯底部,要求在自动扶梯每一层的斜面下部均设置灭火喷头。对于此问题,水消防分会简报2006总第5期上,由全国水消防分会秘书长黄晓家总工和北京市消防局白洁工程师撰文认为:仅在最低处自动扶梯的下部设置喷头即可。主要论点是:自动扶梯的传送带表面是阻燃橡胶,其它的均为金属机械部件,其本身起火的可能性很低很低,目前也没有这方面的案例。而且万一起火,自动扶梯周围的防火卷帘自动落下,把自动扶梯与其它区域隔离。再者在每层的这个部位设置喷头也很不方便,因此建议不每层设置喷头。但是,在最低一层自动扶梯的下部空间,商家往往会存放许多可燃物,起火的可能性较大,因此,应设置喷头。我们认为上述论点很有道理。在我们的消防审查工作中,也是按此观点掌握的。广州这边是每层都要设喷头的。规范组不如消防局啊。上海这边的规范就写的很明确,在自动扶梯的最底层下部设自喷。高规7.6.3.3条的实际应用过程中的问题(关于自动扶梯底部设喷淋)规范正文:7.6.3二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:7.6.3.3自动扶梯底部;问题:1、商场的电扶梯如何做喷淋?做在什么位置?如何在平面图上表达呢?2、电扶梯是斜的,那在平面图上怎么表示呢?(平面上也平着画,最多加个剖面大样啊)3、建规上没有规定要在自动扶梯下设喷淋!!低规上没有规定要做,高规扶梯要做的,江苏这边规定多层是不做的!!(规定不做??11月份的消防学习怎么说来着的??)4、自动扶梯目前最权威的解释是最底部设置,而不是每层底部设置。最底部设置的理由的很多商家或业主会在自动扶梯最底部做储藏间功能。这里不去讨论高层还是多层。5、如果扶梯服务场所设置了自动喷淋,扶梯下也要设置,反之亦然!广东这边是这个做法!6、上海只要求在最底层设喷头,其他地方一般每层都要布置,喷头垂直于扶梯底面。7、层层都设置吧,我们这边就这么提,反正都做了。还有我想提个问题,很多这种建筑中庭是用防火卷帘隔开的一个独立防火分区,像这种情况,电梯底部设置喷淋的话,是不是要重新设置一个水流指示器??仅仅是给电梯底部服务!高规有规定:扶梯底部要设置喷头,而且是强规。许多扶梯二层以上周边都做防火卷帘,二层以上扶梯底部可不作喷淋,一层扶梯底部必须要做。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听