灭火器消防验收时需提供什么科目
4人参与回答
-
正野将彦
根据用途分类计入不同科目
1. 属于商品房配套,则入工程成本。
2.属于施工预防措施,入当期费用 ,也就是管理费用。
3. 如果房产已经竣工验收,是属于公共设施(如楼道)之类属于全体业主所有则入物业设施成本。
-
七夏失心几
看看金额大小,金额大可进低值易耗品进行摊销或直接进固定资产提折旧,金额小就直接进成本费用好了。 会计分录如下:成本费用一般是制造费用:借:制造费用--灭火器贷:现金如果对2000元以上的安全阀可以单独作为固定资产核算,计入固定资产进计提折旧。低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具物品,如工具、管理用具、玻璃器皿以及在经营过程中周转使用的包装容器等。 物业管理企业的低值易耗品从其价值标准来看,指单位价值在10元以上、2000元以下,或者使用年限在一年以内,不能作为固定资产的劳动资料。 一般可以分为以下几大类: 【1】经营用具,指经营中使用的各种用具如清洁器械、消防器械、绿化器械等。 【2】 管理用具,指企业管理中的各种家具用具,如保险柜、沙发、椅子、桌子、自行车等。 【3】包装容器,指物业管理企业在经营过程中使用的周转箱、包装袋等。 【4】其他用具,指不属于以上分类的低值易耗品其实两者本没有非常明晰的界限,因为即使记入低值易耗品最后还是会转入“管理费用”里,具体哪些记入低值易耗品视单位情况而定。只是因为低值易耗品相对价值大一些,使用年限长一些,为了更好的符合权责发生制而已。例如-:相机及充电器,记忆棒和读卡器,文件包,风扇,打印机硒鼓,资料夹就可以计入低值易耗品,剩余的计入管理办公费请人清洁的费用和桶装矿泉水水票记入管理费用。
-
美途smile
灭火器配置完成后,必须经消防验收合格后方可投入适用。灭火器的验收一般验收检查以下内容:
1、对灭火器配置的类型(什么灭火器,是否符合配置场所的灭火要求)、规格(干粉应是多少公斤,清水、二氧化碳应是多少升)、灭火级别(对干粉灭火器灭火级别应是多少A、多少B)和配置数量(这个场所应配置多少具,一个配置点不得少于2具不得多于5具)应符合建筑灭火器设计时的设计要求。
2、灭火器的保护距离验收,主要看灭火器的配置是否满足场所任何保护点都在灭火器的保护范围内。
3、灭火器的产品质量验收,主要是对灭火器进行现场直观检查,查看有无缺陷,查看灭火器的有关质量证书。
4、验收灭火器设置位置是否符合要求,主要看灭火器附近有无障碍物,灭火器取用是否方便,是否影响人员安全疏散。
5、验收灭火器的摆放是否符合规范要求,主要看灭火器设置点是否干燥、卫生,灭火器设置场所的温度是否超出灭火器的适用温度等。
6、对放置灭火器的灭火器箱、托架和挂钩的验收,主要看能否方便轻松的把灭火器拿下来,灭火器箱的顶部、底部与地面的距离是否满足规范要求等。
我的回答就这么多,希望对你有所帮助,具体验收以消防队验收的情况为准。
-
大麦茶Cindy