灭火器的摆放位置要求吗

2022-05-31 10:47:16 390人阅读
灭火器的摆放位置要求吗

9人参与回答

  • 无聊的小偷爸爸

    按设计配置图的位置。

    灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

  • 郎自抛

    放置灭火器要注意以下几点:1选择容易起火的地方2,要放置于火源处离出口较近的一边,不能放在死脚里,这样一旦起火,虽然能及时灭火,但是人被火困住了3要选择温度相对低的地方,4不要把灭火器放置的太高,5选择灭火器也很有讲究,图书馆就不能用泡沫灭火器,要用二氧化碳的。可以保证书籍不被损坏。6要让所方地方的人都熟悉一下灭火器,最好要都会操作。

  • 谎颈刈

    干燥、阴凉、通风并取用方便之处,不可靠近高温或可能受到曝晒的地方。如果是公共场所或者人员密集场所应该放置于消火栓箱下面。如果是车用应置于车箱内方便拿取的位置以方便于灭火急救【置于后尾箱,如发生发动机起火将无法开启后备箱拿取】。

    如果是家用,则应放在方便拿取的地方。如有小孩,则应做好隐藏,避免误伤小孩或被小孩弄坏。

    另:不同类型的灭火器放置的位置不同。以上情况皆以干粉灭火器为标准。

    而二氧化碳灭火器应置于弱电机房等场所内。因二氧化碳为有毒气体,主要用于电类火灾。

    水基型灭火器主用于厨房灭火。泡沫型灭火器用于液体油类火灾。

    拓展资料:

    灭火器是人力可携的灭火器具,结构简单,操作方便,是补救火灾初期的重要灭火器材。灭火器按移动方式可分为手提式和推车式,按所充灭火剂的不同可分为泡沫干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。

    消防器材保养、使用规范要求管理人员正确地使用和保养消防器材,以能处理如火灾险情。

    消防器材有许多,如自动报警火警系统、消火栓、灭火器等。

    使用方法:

    灭火时将灭火器提到离火源5米左右,放下灭火器,然后拉出保险销,手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启开封闭的压把对准火源喷射。

    对没有喷射软管的二氧化碳灭火器应把喇叭筒往上板70~90度,使用时不能用手直接抓住喇叭筒体外壁和金属连接管以免手被冻伤。

    灭火时,当可燃液体燃烧时,使用者应将二氧化碳、灭火剂的喷射物由近而远向火喷射,如果可燃液体在容器内燃烧时,应将灭火器对准容器内火焰喷射,不能喷到燃烧液体的液面。

    推车式二氧化碳灭火器一般由二人操作,使用时推到离燃烧物10米以外,一人快速取下喇叭筒并开启喷射软管后,另一人快速按顺时针方向旋动手轮,并开到最大位置,灭火方法与手提出式的方法一样。在室外使用时,应选择在上风喷射,在室内窄小空间使用,人员应尽快扑灭火焰后离去,以免窒息,中毒。

    灭火器每半年检查2次重量,用称重法检查,发现灭火剂重量减轻超过10%或压力表指示底于绿色区域必须重新充装。

    灭火器应存放在阴凉、干燥、通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每次使用后每隔5年,应送维修单位进行水压实验。121l灭火器适于油类、气体、电器设备初起的火灾,亦有手提式和推车式等种类,使用方法与二氧化碳灭火器基本相同。三、灭火器维的护保养。

    灭火器应存放在阴凉、干燥通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每隔半年检查干粉是否结块,气体是否泄露,发现灭火器重量减轻超过10%或压力表指示低于绿色区域必须重新充装。

    灭火器一经开启后必须再充装,每次充装前或出厂三年进行水压试验,灭火器的维护保养要由专业人员负责。

  • 大圣贝尔哥

    摘录:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008中部分内容供参考:(建筑灭火器配置设计规范也有相应要求)

    3安装设置

    3.1一般规定

    3.1.1灭火器的安装设置应包括灭火器、灭火器箱、挂钩、托架和发光指示标志等的安装。

    3.1.2灭火器的安装设置应按照建筑灭火器配置设计图和安装说明进行,安装设置单位应按照本规范附录A的规定编制建筑灭火器配置定位编码表。

    3.1.3灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散。

    3.1.4灭火器的安装设置应稳固,灭火器的铭牌应朝外,灭火器的器头宜向上。

    3.1.5灭火器设置点的环境温度不得超出灭火器的使用温度范围。

    3.2手提式灭火器的安装设置

    3.2.1手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上。对于环境干燥、洁净的场所,手提式灭火器可直接放置在地面上。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

    3.2.2灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

    3.2.3灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。除不影响灭火器取用和人员疏散的场合外,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100°。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查与实测。

    3.2.4挂钩、托架安装后应能承受一定的静载荷,不应出现松动、脱落、断裂和明显变形。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:以5倍的手提式灭火器的载荷悬挂于挂钩、托架上,作用5min,观察是否出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象;当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时,应按45kg进行检查。

    3.2.5挂钩、托架安装应符合下列要求:

    1应保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器;

    2当两具及两具以上的手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时,应可任意地取用其中一具。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查和实际操作。

    3.2.6设有夹持带的挂钩、托架,夹持带的打开方式应从正面可以看到。当夹持带打开时,灭火器不应掉落。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查与实际操作。

    3.2.7嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50 m,底部离地面距离不小于0.08 m的规定。

    检查数量:随机抽查20%,但不少于3个;总数少于3个时,全数检查。

    检查方法:观察检查与实测。

  • 青藤缭绕

    用灭火器进行灭火的最佳位置是对准燃烧的物体,也就是火焰根部。 冷却法这种灭火法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧的温度于燃点之下,使燃烧停止。或将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。 冷却灭火法是灭火的一种主要方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。 隔离法隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开,中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止。

  • 旧梦离人速

    灭火器的存放地点,避免潮湿,日晒,且在可方便拿放的位置即可。另外由于灭火器有使用年限,所以定时检查压力表和使用年限也是很重要的。推荐:水基灭火器喷射后蒸发火场大量的热量,迅速降低火场温度,抑制热辐射,表面活性剂在可燃物表面迅速形成一层水膜,隔离氧气,降温、隔离双重作用,同时参与灭火,从根本上达到快速灭火的效果。水基灭火器可灭ABEF四类火,灭火效果好,不易二次复燃,灭火不产生粉尘、防止窒息,最重要一点是,如果火势过大无法扑灭,可以将灭火器喷涂在毛毯或衣物上制作逃生毯披在身上可以起到隔热效果,帮助逃离火场。

  • 小小怪兽牙

    一般的场所是按面积计算的配置,摆放方面没有很硬性的规定;一般办公室就是放在较显眼的位置,小的普通房间就放在走廊或门口,超过20平米的房间一般就要放,按50平米一个标准的灭火器就可以的。电机房或易发生危险的小房间建议也要摆设。

  • 卧罢秃

    为了自身安全的考虑,轿车的灭火器一般是放在驾驶舱内,常见放置位置为驾驶员座位下方或者副驾驶座位下方。也有的人会把灭火器放在后备箱,但是一般来说还是放在驾驶舱内更加容易及时使用。而且,灭火器也要及时进行更换。

  • 大图图VS小图图

    灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环境灭火器应放置在通风、干燥、阴凉并取用方便的地方,环最主要的还是放在家里容易引燃物品的地方

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听