灭火器什么范围是合格
7人参与回答
-
青龙汲水inging
干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa灭火器压力指示器试验操作步骤: 1、将压力指示器安装在校验仪上。 2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。 3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。 4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。 5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。 6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。 7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。
-
酸的小意境
灭火器过期不是看压力表来规定的,灭火器是一年一检修,这是消防局的规定。灭火器压力表分为红区,绿区,黄区;红区是灭火器压力不足,绿区是可以正常使用,一般指针指在黄区分两种情况,一是灭火器灭火器超压,但可以正常使用,而且还可以延长喷粉时间;二是灭火器里的干粉结块所谓的结块就像水泥凝固一样喷不出干粉。
-
狠萌游
1、每月要检查灭火器压力表是否指示在绿区(合格),如果压力表指针指示在红区时(不合格)表示压力不足需要再进行充装,如果压力表指示在黄区时(不合格)为超充装。超充装在夏天高温季节有可能发生爆炸危险。
2、检查灭火器合格证是否在有效期内。一般规定干粉灭火器出厂后超过5年后应每隔两年送检进行2.1MPa水压试验,这样要多花钱。所以过了5年后就直接更换新的灭火器。灭火器自出厂后满10年报废。
3、检查灭火器的安全插栓是否脱落,以免误压。
4、检查压力表指针是否还在压力范之内(绿色区域),如果指针在红色区域表示灭火器已失压或药剂已使用完,须送回工厂加压或加药剂。
5、检查皮管是否硬化或有裂痕,钢瓶外观是否生锈,生锈的话可能会导致钢瓶耐压不足或环境太过潮湿而无法使用。 灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年,;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期。 一般来说灭火剂的有效期为1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。
-
只是需求而已
干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa
-
风雨大哥哥
不合格,灭火器指针指到黄色区域表示压力过大,有爆炸的危险。灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。 第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险,这个时候需要送到专业机构更换或者维修,不能继续使用。
-
四川二手车评估
跟你说实话,灭火器正不正规一眼是看不出来的,消防检查的也就是看一下有没有压力啊,年检日期有没有超过一年啊!如果是送到消防大队检验的话,就是正规的测试时,瓶体厚啊,爆破实验啊,喷射时间啊,剩余率啊冲压实验啊,水压试验啊,内部腐蚀试验啊等等,反正有好多项,要是按标准一次测下来,全国的灭火器就没几具合格的了!说白了就一句话能用就是合格的!标准那是给人家看的,不是真拿来玩的!
-
大老爷们dustin
指示盘中绿色区域,除此范围都是不可用的。不论超过或低于此区域
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答