粮库多少具灭火器
7人参与回答
-
世界级前锋
根据建筑灭火器配置设计规范
认定,你们仓库
属于A类火灾范畴,轻度危险
1、每100平米1具1-3公斤的ABC干粉灭火器,建议用2公斤的(也可以用水成膜的灭火器)
2、且在同一个摆放位置不能超过4具
3、相邻的两个摆放位置中间距离不大于25米
4、摆放位置应在处于明显便于取用的位置,不能影响安全疏散
安全防护,是对生命负责
希望对你有帮助
-
迷瓷小女子
这个一般是根据面积配置的,正常有消火栓箱的一个箱对应放置2个灭火器即可,无消火栓箱的,一般按照25-50平方米1具灭火器进行设置。
放置位置应以方便拿取不堵塞逃生通道为宜。
-
网盘资源分享一
消防栓是根据建筑平面布置的,由每层建筑长度,墙体分割确定。
灭火器每层约7组MF/ABC3,每组两具
-
小耳朵zuoear
1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,考虑到你所说的你们是电力施工的仓库,主要存放的是电线电缆施工用具火灾危险性较大,根据GB50140规定这里确认其为中危险级火灾场所; 2、电线电缆多为A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米,有室内消防栓系统计算时修正系数取0.9; 3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,可将该楼层视为一个防火分区;您没有说明有几层,这里我将其作为一层考虑; 4、不知道有没有室内消火栓或者自动灭火系统,如果有室内消火栓,计算该防火分区时的修正系数为0.9,如果有自动灭火系统,修正系数为0.7,如果两者都有,修正系数为0.5,这里你没说明,我就当什么也没有,修正系数为1; 5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=700/75×1=9.3,有余取大整数为10; 6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按35*20长方形布局来计算,至少需要3个设置点; 7、计算每个设置点灭火级别,10/3=3.3有余取整为4 8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量4/2=2; 根据上述计算,该办公场所应设置4个灭火器配置点,每个配置点应配备2具3公斤干粉灭火器。
这是最小配置数量,当然你也可以根据现场情况多配几个! 最后请注意灭火器配置要求: 1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。2、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。3、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 。4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。计算了半天啊,给好评啦!
-
铎哥happy
手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。
-
未然念然
根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。 如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置5-6个5公斤的干粉灭火器。 记住在仓库门口最少配置有2个。 还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。 好了!有问题再提吧!!!
-
丸子浩浩梁
可根据一个消火栓箱对应2具4KG干粉灭火器进行配置,也可以根据50平方左右1具灭火器进行配置(泉州晋江消防设备059582118119),如果有喷淋与消火栓系统则可以适当减少灭火器配置,您大约需配100具左右的灭火器,最好配灭火器箱,放置的位置应以方便拿取、不堵疏散通道为宜。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答