气体灭火如何测试

2022-05-31 10:35:43 377人阅读
气体灭火如何测试

3人参与回答

  • 茶靡花事柒

    手动模拟启动试验可按下述方法进行:

    按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常【如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等】。

    人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。

    二、自动模拟启动试验可按下述方法进行:

    1将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。

    2人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常【如警铃、蜂鸣器发出报警声等】。

    3人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常【如发出声、光报警,启动输出端的负载,关闭通风空调、防火阀等】。

  • 摆渡怎样改昵称

    气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号应包括下列内容:

    1气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。

    2选择阀的动作信号。

    3压力开关的动作信号。

  • 咫尺天涯for

    不需要,看压力表就行了。维修保养工作内容1.4.1.1检查保养各台气体灭火控制器,测试其功能是否正常;1.4.1.2检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求(压力表指针是否在绿区),有无泄漏现象;1.4.1.3检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常;1.4.1.4定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗,加硅油润滑;1.4.1.5模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作,通风空调是否停止,防火阀是否关闭,检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作,控制屏是否有放气信号,消防中心是否有信号,警铃、蜂鸣器是否动作;1.4.1.6检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形,有无腐蚀、脱漆;1.4.1.7检查控制气管有无变形或松脱,检查高压软管有无变形、生锈或老化;1.4.1.8检查气体保护区域(防护区)内的围护结构、开口等是否符合要求。1.4.2维修保养工作标准1.4.2.1气体灭火控制器完好,控制功能正常;1.4.2.2启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求;1.4.2.3手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效;1.4.2.4电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效;1.4.2.5模拟试验时,通风空调停止,防火阀关闭,电磁阀延时动作,各项联动功能正常;1.4.2.6启动瓶、药剂贮瓶完好,无变形、无腐蚀、脱漆;1.4.2.7控制气管无变形、松脱,连接牢固、可靠,高压软管无变形、生锈或老化,连接稳固;1.4.2.8防护区围护结构、开口符合规范要求。1.4.3维修保养工作计划1.4.3.1每月检查保养各套气体灭火控制器,测试其功能是否正常;1.4.3.2每周检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求(压力表指针是否在绿区),有无泄漏现象;1.4.3.3每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常;1.4.3.4每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗,加硅油润滑;1.4.3.5每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作,通风空调是否停止,防火阀是否关闭,检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作,控制屏是否有放气信号,消防中心是否有信号,警铃、蜂鸣器是否动作;1.4.3.6每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形,有无腐蚀、脱漆;1.4.3.7每周检查控制气管有无变形或松脱,检查高压软管有无变形、生锈或老化;1.4.3.8每月检查气体保护区域(防护区)内的围护结构、开口等是否符合要求。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听