喷淋自动灭火系统如何联动测试
3人参与回答
-
巨蟹aideduo
自动喷水灭火系统中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系是从其动作进行联动的。
1.压力开关是一直处于正常状态。
2.只有在联动中控室和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。
3.在消防控制中心有人24小时值班的情况下,联动中控室处于手动状态。
4.泵房主管路安装了泄压阀,当压力超过安全设定值时,会自动开阀泄压,排水到消防水池。所以管道不会超压爆裂。
5.喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾自动报警系统报警后,立即自动向配水管道供水。
6.中控室应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。
7.在湿式系统湿式报警阀后侧的喷头动作、系统试验调试放水或管道泄漏等情况下,经过湿式报警阀的水流有一部分会从湿式报警阀阀腔流向延迟器;一旦延迟器注满水后,水力警铃动作,同时压力开关发出动作信号。
-
白形昌一无悔
1.触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态1分钟,设其喷出的水量为x1。
2.在1相同条件下,触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态10分钟,设其喷出的水量为x2。则x2/x1可以得到一个忽略的灭火效率时间损失系数n1。
3.在同一系统中,触发十个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态一分钟,设其喷出的水量为x3。则x3/10*x1可以得到一个灭火效率损失压强损失系数n2。
(灭火器数量*n2)*(时间*n1)=总用水量。
-
新未来之星
消火栓系统:消火栓启泵按钮启动消防泵; 喷淋系统:压力开关动作启动消防泵; 防排烟系统:同一报警区域内任意两个感烟探测器报警,联动排烟口打开并启动排烟风机,280℃时排烟防火阀自动关闭,联动停止排烟风机;正压送风系统,同一报警区域内任意两个感烟探测器报警,联动70℃防火阀打开,联动启动正压送风机,70℃是送风防火阀自动关闭,联动停止正压送风机。