灭火器保护范围如何计算

2022-05-30 20:35:12 484人阅读
灭火器保护范围如何计算

5人参与回答

  • 晨曦宝贝第一

    严格说,不是半径更不是直径,而是到最不利点的直线行走距离。没有隔断时就相当半径了。要通过门到隔断另一边,就要算多个直线距离的加和了。刚看的规范,哈哈

  • 韩诚诚free

    干粉灭火器是按照两瓶一个消防箱的配置。1kgabc干粉保护面积约合1.2平方米

  • 若颜vivian

    每个单元可以是一层楼,或者一个防火分区,或者一个隔间然后在每个单元里面分布不同的配置点,每个配置点不宜多于1到5具,且每个单元总数不少于2具灭火器再然后计算单元里面要多少具灭火器级别(级别根据危险等级场所划定和配置基准),再计算设置点需要多大量的灭火级别,比如单元点要30A具灭火器除以设置点(设置点根据保护距离等重要性确定)10个=3A,再选用什么类型比如MF/ABC5或6

  • 烹春茶

    1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所。

    2、如果是中危险级每A保护面积75平方米 2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;如果是轻危险级每A保护面积100平方米 2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米。

    3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器。

    4、没有最小保护面积的说法。具体配置数量应当根据场所存放的物品的种类数量、建筑面积、形状等确定。

    5、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》。

  • 止水Jenny

    一、Q=K*S/U K为系数,S为面积 U为灭火器配置场所相应危险等级的灭火器基准【m2/A或m2/B】 A类火灾配置场所严重危险级,手提式灭火器最大保护距离:15 A类火灾配置场所中危险级,手提式灭火器最大保护距离:20 A类火灾配置场所轻危险级,手提式灭火器最大保护距离:25 A类火灾配置场所严重危险级,推车式灭火器最大保护距离:30 A类火灾配置场所中危险级,推车式灭火器最大保护距离:40 A类火灾配置场所轻危险级,推车式灭火器最大保护距离:50 A类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表5.2.1二、危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30中危险级 20 40轻危险级 25 50三、设置在B类火灾配置场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。B类火灾配置场所灭火器最大保护距离【m】 表。 危险等级手提式灭火器推车式灭火器; 严重危险级918中危险级 12 24轻危险级 15 39

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听