柜式七氟丙烷怎么灭火
7人参与回答
-
古道边的老马
你好,目前七氟丙烷灭火系统主要有2.5(一级)、4.2(二级)和5.6MPa(三级)三种压力规格的,每种的最大充装量不一样。国标里面明确标示:1一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3;2二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;3二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3;4三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。一般常用的一级的,充装率很少大于1的。另,目前国内还没有见过4L规格的七氟丙烷灭火剂储存瓶组。希望对你有帮助。重庆九霄科技
-
索德思内
七氟丙烷灭火系统是将七氟丙烷贮存在符合规定压力要求的钢瓶内,再充装氮气至规定压力,成为灭火剂瓶组,按防护区灭火的需要量,把灭火剂瓶组和输送管网组合在一起,通过火灾报警控制器,实现自动、手动和机械应急操作,向防护区喷放灭火剂,实施灭火。
北京东方雄安消防技术服务有限公司是公安部消防局与北京消防协会批准的专业从事消防设施检测、电气防火检测有专项资质的检测公司,专业从事七氟丙烷施工、七氟丙烷检测、气体灭火系统工程
-
摆渡怎样改昵称
柜式七氟丙烷里面没有含控制器,要另外安装一套报警灭火系统,跟柜式七氟丙烷是配套使用的,与气体灭火灾控制器、火灾探器等联接,可实现自动探测并实施灭火。由于灭火剂瓶组置于柜体内,对于不同容积大小的小型防护区可将瓶体容积设计成不同大小的单瓶组,减少占地面积,特殊设计的喷嘴能使灭火剂迅速、均匀地充满整个防护区.
-
嘟celine
七氟丙烷灭火已被广泛使用于各个领域,七氟丙烷洁净灭火剂对环境无害,在自然中的存留期短,灭火效率高且一定设计浓度下无毒、害,适用于有工作人员常驻的保护区。七氟丙烷即FM200,七氟丙烷灭火是采用全淹没灭火设计,施放灭火时,以化学灭火方式为主。在设计尝试的范围无火情的状态下对人体没有损害!(设计标准的灭火浓度一般是小于等于10%,有毒反应的尝试是大于等10.5%)。。七氟丙烷气体灭火根据防护区大小及结构可供选择的设备有:。。1、管网式七氟丙烷灭火系统。。管网七氟丙烷灭火系统主要由自动报警控制器、贮存装置、阀驱动装置、选择阀、单向阀、信号反馈装置、框架、喷头、管网等部件组成。根据使用要求,可组成单元独立系统、组合分配系统、分别实施对单区和多区的消防保护。。2、柜式七氟丙烷灭火装置。。柜式七氟丙烷灭火装置是一种无管网灭火设备,它由柜体、灭火剂瓶组、喷头、信号反馈装置、压力显示部件、驱动部件等组成,与火灾探测部件、火灾警报器及灭火控制器组成一套自动灭火系统。具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏保护区内的整洁。当火灾发生时,本装置可直接向防护区喷射灭火剂,因此灭火效率高、速度快。。3、悬挂式七氟丙烷灭火装置。。悬挂式七氟丙烷灭火装置是将贮存容器、容器阀、喷头等预先装配成独立的可悬挂或壁装的气体灭火装置。该装置工作准确、可靠、喷射时间短、灭火迅速、施工、安装简便,工程投资少,不占用防护区地面面积。主要适用于小型防护区的消防保护。。以上三种属于内储压七氟丙烷气体灭火系统,其输送距离要求在30米以内,还有一种是外储压七氟丙烷气体灭火系统,其输送距离可以达到150米。。兴舞消防提醒你,选择气体灭火方案,不要盲目地选择,一般根据防护区的大小级结构选择适合的气体灭火方案,这样不会造成经济浪费。
-
我是小贤babe
七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。
七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。
物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。
七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。
无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。
有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。
首先,气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。
同时对管道及管道附件应符合下列规定:
1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。
2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。
3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。
4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。
系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。
灭火剂输送管道的施工,无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。
管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。
管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应设防晃支架。
-
千万河南考生
景彤机电,柜式七氟丙烷灭火装置也称为无管网灭火装置、预制灭火装置,由灭火剂瓶组、容器阀、电磁型驱动装置、金属软管、信号反馈装置、喷嘴、柜体等组成,不需安装灭火剂输送管道,不需设置专用的储瓶间。
-
巧克力dreamy
柜式灭火装置由气体灭火剂瓶组、管路、喷嘴、信号反馈部件、火灾探测器和控制器等组成(火灾探测器和控制器等报警联动控制部分的设备)
相关问题
- 七氯丙烷灭火系统套什么定额4个回答
- 七氟丙烷灭火器怎么检查7个回答
- 气体灭火用的七什么丙烷7个回答
- 七氟丙烷灭火器多久更换7个回答
- 悬挂式七氟丙烷灭火装置有什么优势4个回答
- 七氟丙烷灭火剂主要依靠什么灭火8个回答
- 七氟丙烷是灭火介质吗4个回答
- 气体灭火七氟丙烷有保质期多久6个回答