灭火器摆放的要求包括哪些

2022-05-30 20:31:39 248人阅读
灭火器摆放的要求包括哪些

7人参与回答

  • 发闷叨叨的

    一般的场所是按面积计算的配置,摆放方面没有很硬性的规定;一般办公室就是放在较显眼的位置,小的普通房间就放在走廊或门口,超过20平米的房间一般就要放,按50平米一个标准的灭火器就可以的。电机房或易发生危险的小房间建议也要摆设。

  • 一悟诸相

    放置灭火器要注意以下几点:1选择容易起火的地方2,要放置于火源处离出口较近的一边,不能放在死脚里,这样一旦起火,虽然能及时灭火,但是人被火困住了3要选择温度相对低的地方,4不要把灭火器放置的太高,5选择灭火器也很有讲究,图书馆就不能用泡沫灭火器,要用二氧化碳的。可以保证书籍不被损坏。6要让所方地方的人都熟悉一下灭火器,最好要都会操作。

  • 阳光的天狼星君

    一、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。二、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。三、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不宜小于0.15m。四、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,如必须设置时,应有相应的保护措施。设置在室外的灭火器,应有保护措施。五、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

  • 一嫣烟草

    LZ法规要求下参照公司情况决定 5.

    1般规定 5.1.1灭火器应设置位置明显和便于取用地点,且得影响安全疏散 5.1.

    2对有视线障碍灭火器设置点应设置指示其位置发光标志 5.1.

    3灭火器摆放应稳固其铭牌应朝外手提式灭火器宜设置灭火器箱内或挂钩、托架上其顶部离地面高度应大于1.50m;底部离地面高度宜小于0.08m灭火器箱得上锁 5.1.

    4灭火器宜设置潮湿或强腐蚀性地点当必须设置时应有相应保护措施灭火器设置室外时应有相应保护措施 5.1.

    5灭火器得设置超出其使用温度范围地点 5.2灭火器大保护距离 5.2.1设置A类火灾场所灭火器其大保护距离应符合表规定灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30危险级 20 40轻危险级 25 50 5.2.2设置B、C类火灾场所灭火器其大保护距离应符合表5.2.2规定灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级918危险级 12 24轻危险级 15 30 5.2.3 D类火灾场所灭火器其大保护距离应根据具体情况研究确定 5.2.4 E类火灾场所灭火器其大保护距离应低于该场所内A类或B类火灾规定上意见仅供参考

  • 不如去卖菜

    在消防安全普查时,经常发现一些单位存在着将灭火器装门面的现象,林林总总的摆放在大厅、过道内,借以显示领导对消防工作的重视程度。

    灭火器是扑灭火灾的“尖兵”,而非接受监督检查的“仪仗队”,灭火器更不是“花瓶”想放到哪里就放到哪里,有关法律法规和设计标准,也对灭火器摆放位置是有明确规定的。

    化学泡沫灭火器在存放时,不可靠近有高温的地方,以防碳酸氢钠分解出二氧化碳而失效,严冬季节要采取保暖措施,以防冰冻。并应经常疏通喷嘴,使之保持畅通。最佳存放温度为4-5℃;二氧化碳灭火器应放置在明显、取用方便的地方,不可放在采暖或加热设备附近和阳光强烈照射的地方,存放温度不要超过55℃;干粉式灭火器,平时应放置在干燥通风的地方,防止干粉受潮变质,还要避免日光曝晒和强辐射热,以防失效,存放环境温度在-10至55℃之间。

    因此一定要做好灭火器的放置工作,否则轻者缩短灭火器的使用寿命、降低使用性能,重者使灭火器失去效用、贻误灭火战机。同时在一些宾馆、医院等消防重点单位,应该保证任一可能着火点均可同时得到两具灭火器的保护,这两具灭火器应配置在不同的设置点。那么按照这一要求一些出于整齐美观或为防盗而将灭火器集中存放管理的做法也是错误的。

  • 考拉兔Aires

    应放置在宽敞,显眼,便利,伸手及拿的位置,这东西也不是藏起来的东西,周围无易燃易爆腐蚀性放射性物体。车载灭火器要随车携带。

  • 美作鲜喜

    第10.3.0.1条灭火器应按下列因素和选择: 一、灭火器配置场所的火灾种类; 二、灭火有效程度; 三、对保护物品的污损程度; 四、设置点的环境温度; 五、使用灭火器人员的素质。 第10.3.0.2条灭火器类型的选择应符合下列规定: 一、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器; 二、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂B类火灾不得选用化学泡沫灭火器; 三、扑救C类火灾应用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器; 四、扑救带电火灾应选用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器; 五、扑救A、B、C类火灾和带电火灾应选用磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器; 六、扑救D类火灾的灭火器材应由设计单位和当地公安消防监督部门商解决。 第10.3.0.3条在同一灭火器配置场所,当选用同一类型灭火器时,宜选用操作方法相同的灭火器。 第10.3.0.4条在同一灭火器配置场所,当选用两种或两面三刀种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。不相容的灭火器。不相容的灭火剂见本规范附录四的规定。 第10.3.0.5条在非必要配置卤代烷灭火器的场所不得选用卤代灭火器,宜选用磷酸铵盐干粉灭火器或轻水泡沫灭火器等其它类型灭火器。 非必要配置卤代烷灭火器的场所的确定应按国家消防主管部门和国家环保主管部门的有关规定执行。 非必要配置卤代烷灭火器的场所举例见本规范附录七。 注:卤代烷灭火器系指卤代烷1211、1301灭火器,下同。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。