气体灭火防护分区如何划分

2022-05-30 20:27:25 482人阅读
气体灭火防护分区如何划分

5人参与回答

  • 海绵宝宝受

    气体灭火系统防护区划分规定:

    1、防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;

    2、采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800`m^2`,且容积不宜大于3600`m^3`;

    3、采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500`m^2`,且容积不宜大于1600`m^3`.

  • 两条腿的睫毛

    按照气体灭火设计规范气体灭火防护区已具备如下安全措施:6.0.

    1防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。6.0.

    2防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌。灭火剂喷放指示灯信号,应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除。6.0.

    3防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。6.0.

    4灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。6.0.

    5储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。6.0.

    6经过有爆炸危险及变电、配电室等场所的管网、壳体等金属件应设防静电接地。6.0.

    7有人工作防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度【LOAEL浓度】,该值应符合本规范附录G的规定。6.0.

    8防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。6.0.

    9灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。6.0.

    10热气溶胶灭火系统装置的喷口前1.0m内,装置的背面、侧面、顶部0.2 m内不应设置或存放设备、器具等。6.0.

    11设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器。

  • 天蝎daasdsad

    目前据我们所接触的,声光和警铃可以共线,一起启动。

    感温和感烟是共线的。

    重庆九霄科技

  • 章鱼妹儿吃果冻

    不好直接扩容,因为QKP04或QKP04/2气体灭火控制器的主板是集成在一块板子上的,也就是说四区是四区的主板,两区是两区的主板,不好直接扩容,而且主机上的操作面板也不一样。

    只有再加一台两区的,或者直接换成一台四区的。

    气体组合分配系统,除了二氧化碳系统,其他的气体系统一套最多只能组合8个防护区,系统的用量取最大防护区用量,不考虑两个及两个以上防护区同时着火的情况。如果考虑同时着火的情况,需要设置单元独立系统。二氧化碳可以组合多个防护区,但是组合了5个及5个以上的防护区时,需要设置100%的备用量。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听