如何进行建筑防火设计

2022-05-30 20:10:14 61人阅读
如何进行建筑防火设计

7人参与回答

  • 味卦佣

    建筑防火设计的主要内容如下:

    1、总平面防火。它要求在总平面设计中应根据建筑物的使用性质、火灾危险性、地形、地势和风向等因素,进行合理布局。尽量避免建筑物相互之问构成火灾威胁和发牛火灾爆炸后可能造成严币后果并且为消防车顺利扑救火灾提供条件。

    2、建筑物耐火等级。划分建筑耐火等级是建筑设计防火规范中规定的防火技术措施中最基本的措施。‘已要求建筑物在火灾高温的持续作用F.墙、柱、梁、楼板、屋盖,吊顶等基本建筑构件,能在一定的时问内不破坏、不传播火灾,从而起到延缓和阻正火灾蔓延的作用,并为人员疏散、抢救物资和扑灭火灾以及为火灾后结构修复创造条件。

    3、防火分区和防火分隔。在建筑物中采用耐火性较好的分隔构件将建筑物空问分隔成若干区域,一日某区域起火。则会把火灾控制在这一局部区域之中。防止火灾扩大蔓延。

    4、防烟分区口对于某些建筑物需用挡烟构件(挡烟梁、挡烟垂壁、隔墙)划分防烟分区将烟气控制在一定范围内。以便用排烟设施将其排出,保证人员安全疏散和便于消防扑救工作顺利进行。

    5、室内装修防火。在防火设计中应根据建筑物性质、规模。对建筑物的不同装修部位,采用燃烧性能符合要求的装修材料要求室内装修材料尽量做到不燃或难燃化,减少火灾的发生和降低蔓延速度。

    6、安全疏散口建筑物发生火灾时,为避免建筑物内人员山于火烧、烟熏中毒和房屋倒塌而遭到伤害。必须尽快撤离;书内的物资财富也要尽快抢救出去,以减少火灾损失。为此要求建筑物应有完善的安全疏散设施,为安全疏散创造良好的条件。

    7、丁业建筑防爆。在一此工业建筑中,使用和产生的可燃气体、可燃蒸气、可燃粉尘等物质能够与空气形成爆炸危险性的混合物,遇到火源就能引起爆炸。这种爆炸能够在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量,使建筑物、生产设备遭到毁坏,造成人员伤亡对于上述有爆炸危险的工业建筑,为了防止爆炸事故的发生。减少爆炸事故造成的损失要从建筑平面与空间布置、建筑构造和建筑设施方而采取防火防爆措施。

  • 墨尔迪勒真的

    1、古建筑是历史文化的载体;

    2、古建筑是启发爱国热情和民族自信心的实物;

    3、古建筑是研究历史的实物例证;

    4、古建筑是发展旅游业的重要物质基础;

    5、古建筑是新建筑设计和新艺术创作的重要借鉴。所以保护古建筑、古建筑的防火设计责任重大、意义深远。----摘自

  • 因为太珍惜ni

    洁净厂房的防火设计无尘车间/洁净厂房因为生产产品和生产工艺对建筑物有特殊,防火设计上有自己的特点。

    其基本特点为以下六点: 1 、施工厂房主体多为钢筋混凝土结构,或者轻钢结构,厂房多分隔为若干小间; 2 、车间在生产过程中使用了甲醇、丙酮、甲苯等易燃易爆化学危险物品,对洁净厂房构成了潜在的火灾威胁; 3 、因为洁净原因,厂房常处于密闭状态,少窗少门; 4 、洁净厂房内设备昂贵,怕高温、忌水; 5 、洁净厂房内工作人员少,不利于发现火情和处理初期火灾; 6 、洁净厂房内部结构复杂,通道曲折。

    因此在洁净厂房装修中,要严格控制建筑物的耐火等级,设计时将建筑构件的耐火性能与厂房的耐火等级相配套,从而大大减少了火灾发生的可能性。

    而且必须注意装修材料的燃烧性能,尽量减少使用一些高分子合成材料,以避免火灾发生时产生大量烟气,不利于人员逃生。

    另外,要对电气线路的穿管做严格要求,在有条件的地方要尽量使用钢管,保证电气线路不成为火灾蔓延的途径。

    综上所述,洁净厂房对空气的温度,湿度洁净度要求较高。

    设计者要根据工艺要求,生产洁净度级别合理选用建筑材料,考虑耐火性能,从而达到GMP设计要求。

  • 四代目火影o

    建筑防火设计的基本原则建筑防火设计必须遵循国家的有关方针、政策;必须贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针,从全局出发,统筹兼顾,正确处理生产与安全、重点和一般的关系,采用行之有效的先进防火技术,防止和减少火灾危害,做到安全适用,经济合理。尤其是对于高层建筑的防火设计,应针对其火灾特点,积极采取可靠有效的防火措施,保障消防安全。一般来说,建筑防火设计主要考虑以下三点原则:从设计上保证建筑物内的火灾隐患降到最低点D最快地了解并掌握火情,最及时地依靠固定的消防设施自动灭火。保证建筑结构具有规定的耐火强度,以利于建筑内的居住者在相应的时间内,有效地安全疏散。建筑防火设计的基本依据及程序建筑防火设计的基本依据是建筑物的性质、类别及有关规范、规程【或文件】条文。规范对所涉及建筑物的位置、布局,建筑物的耐火等级和使用性质及内部的消防设施要求逐条做出了规定。简言之,设计时按所设计建筑物的具体状况,对应于规范中的指标【或参数〉及相关要求合理选定即可。防火设计是专项设计,是建筑设计的主要内容之一,其工作程序分为三个阶段,即方案设计、初步设计和施工图设计。并在每个阶段中都必须与消防及相关部门密切配合,按照当地消防部门的有关法规、文件的要求,进行设计。设计文件中要有具体防火设计的文字说明和图纸,且在每个阶段【包括设计变更〉都必须有消防部门的审批意见,并依照执行。建筑防火设计的主要内容建筑防火设计是建筑专业设计的主要内容之一,也是建筑工程设计的重要组成部分。建筑工程设计是指设计一个建筑物或一个建筑群体所要做的全部工作,它包括建筑设计、结构设计、设备设计三个方面的内容。结构及设备各专业都要进行防火设计。建筑防火设计的内容很多,可概括为以下几方面:按照城市规划及有关规范及文件的要求,合理地布置总平面。根据建筑物的性质、使用要求及其火灾危险性的特点,确定其耐火等级和建筑构件的防火性能与枸造背施等。建筑平、剖面的防火设计,包括划分防火分区,确定安全疏散线路、出人口位贵及楼梯形式等。选定采用的建筑材料的耐燃烧性能,即确定建筑构件的耐火极限等。根据建筑物的防火要求,确定消防控制系统,并为各类消防设备选型等。

  • 起飞的秘书

    1. 在进行总平面设计时,应根据城市规划,合理确定高层建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等。

    2. 高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5m、进深大于4m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或楼梯间的出口。

    3. 防火间距:多层----多层6m_;多层----高层9m;高层----高层13m。注:相邻两高层建筑,较低一座的屋面和侧墙不开窗时,防火间距可为4m;两座建筑相邻较高的一面外墙为防火墙时,其防火间距不限。

    4. 消防车道:

    【1】 高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道(穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m)。 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。

    【2】 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。

    【3】 消防车道的宽度不应小于4.00m。消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m,消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物。

    【4】 尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×l5m。大型消防车的回车场不宜小于18m×l8m。

    5. 高层建筑内应采用防火墙等划分防火分区(防火墙上不应开设门、窗洞口,当必须开设时应设置能自行关闭的甲级防火门、窗),每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过表1的规定。

    6. 高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过上表的规定。

    7. 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下连通层的面积叠加计算。当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:

    【1】 房间与中庭回廊相通的门、窗,应设自行关闭的乙级防火门、窗。

    【2】 与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于

    3.h

    的防火卷帘分隔;

    【3】 中庭每层回廊应设有自动喷淋灭火系统和火灾自动报警系统。

    8. 地下室、半地下室每个防火分区的安全出口数目不应少于两个。可以利用相邻防火分区的防火墙的开口作为一个安全出口,但每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。

    9. 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m,当水平距离小于2.0m时,应设置固定乙级防火门、窗。

    10. 防火墙位于内转角处时,内转角两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m,当相邻一侧装有固定乙级防火门、窗时,距离可不限。

    11. 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从任何一侧手动开启。

    12. 防火门不应跨越变形缝。

    13. 采用防火卷帘代替防火墙时,其防火卷帘应符合防火墙的耐火极限并在防火卷帘两侧设置自动喷淋,其喷头间距60m^2,或人数>50人,必须设2个以上安全出口;大房间最远一点到房间门的直线距离应15m(高层建筑剪刀梯出口的距离>5m),1.4m,紧靠门口1.4m内不应设踏步。

    20. 疏散楼梯扶手高>1.05m,栏杆间距<110mm,踏步上设斜坡边,以便调整栏杆间距。疏散楼梯不能用扇步。

    21. 每个火分区内应设一台消防电梯【可与客、货梯兼用】,并应符合下列条件:

    【1】 消防电梯间应设前室,其面积不应小于6.0m^2,与防烟楼梯间合用的前室,其面积不应小于10.0m^2;

    【2】 消防电梯间前室宜靠外墙,在底层应设直通室外的出口,或经过长度不超过30m的通道通向室外;

    【3】 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.50h的墙隔开;当在隔墙上开门时,应设甲级防火门;

    【4】 消防电梯间前室,应采用乙级防火门或防火卷帘;

    【5】 消防电梯,应设电话和消防队专用的操纵按钮;

    【6】 消防电梯的井底,应设排水设施,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池。

    22. 开敞楼梯、封闭楼梯、防烟楼梯的概念;自然排烟、机械排烟、正压送风、排烟井。

    23. 电缆井、管道井等每隔2~3层加以分隔,其检修门为丙级防火门。

    24. 燃油、燃气的锅炉、变压器室等宜设置在高层建筑外的专用房间内。当上述设备必须布置在高层建筑或其裙房内时,应符合下列规定:

    【1】 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。当必须开门时,应设甲级防火门。

    【2】 锅炉房、变压器室,应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口。外墙开口部位的上方,应设置宽度不小于1.00h不燃烧体的防火挑檐。

    【3】 变压器下面应设有储存变压器全部油量的事故储油设施;变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。

    【4】 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。

    25. 柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层。柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。 柴油发电机房内的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。

    26. 消防控制室宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采受用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。

    27. 高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或二、三层;当必须设在其它楼层时,应符合下列规定:一个厅、室的建筑面积不宜超过400m^2。一个厅、室的安全出口不应少于两个。 必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。 幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。

    28. 窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃烧材料。当其外墙面采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。

    29. 无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧实体裙墙。

    30. 玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实。

  • 幽牌锹

    1、防火分区是在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其他部分蔓延的局部空间,防火分区的作用在于发生火灾时,可将火灾控制在一定的范围内,以有利于消防扑救,减少火灾损失。 2、防烟分区是在建筑内部屋顶或顶板、吊顶下采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形成的,具有一定蓄烟能力的空间。主要作用是火灾时将烟气控制在一定范围内。

  • 堀江侧早

    高层建筑消防设计涉及的建筑耐火等级、总平面布局、防火分区、平面布置、安全疏散和避难、灭火救援设施、消防设施设置等等各个方面,涉及面太广,我在这里简单介绍一下,希望能帮到你。

    一、建筑耐火等级

    《逃出生天》中的着火建筑属于高层公共建筑,高度>54m的高层公共建筑属于高层一类建筑,此建筑的耐火极限不应低于一级。

    二、总平面布置

    民用建筑应合理确定建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等,不宜将民用建筑布置在甲、乙类厂(库)房,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐和可燃材料堆场的附近。

    三、防火间距

    为了防止火灾蔓延到相邻建筑及消防车的通行,建筑之间就要求有一定的间距,这就是建筑的防火间距。民用建筑防火间距的要求应符合下表:

    特殊要求较多,这里就不一一讲述了,具体详见建筑防火设计规范中民用建筑防火间距相关内容。

    四、平面布置

    为了安全起见,将各功能建筑放在合适的楼层,各功能建筑之间用什么分隔措施,保证建筑内疏散安全,危险的部位得到保护,火灾发生后不能影响灭火设备间的使用等等。

    比如:托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所设置位置、层数等,安全出口怎么设置,疏散通道怎么设置,此次不一一讲述,具体详见建筑防火设计规范中平面布置的相关内容。

    五、安全疏散和避难

    应根据其建筑高度、规模、使用功能和耐火等级等因素合理设置安全疏散和避难设施。

    此处涉及到疏散通道的宽度、安全疏散距离、安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式、逃生疏散辅助设施等的设计。

    六、灭火救援设施

    1)消防车道

    高一类的公共建筑需要设置环形消防车道,消防车道的高度和宽度不应小于4m,坡度不应大于8%,环形消防车道要最少有两个以上的入口,离建筑外墙的距离不应小于5m,离取水口的距离不宜大于2m,拐弯半径要满足消防车转弯的要求。

    2)消防救援场地及入口

    高层建筑还应设置消防救援场地及入口。高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。

    消防救援窗的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。

    3)消防电梯

    高一类民用建筑需要设置消防电梯

    4)直升机停机坪

    建筑高度大于100m且标准层建筑面积大于2000m?的公共建筑,宜在屋顶设置直升机停机坪或供直升机救助的设施

    七、消防设施的设置

    高一类公共建筑,火灾危险性大,灭火救援、疏散逃生困难,故所有的消防设施全部需要配置。

    1)室外消火栓

    2)室内消火栓

    3)自动灭火系统

    4)火灾自动报警系统

    5)防排烟系统

    6)建筑通风、供暖系统

    7)消防应急照明和疏散

    以上消防设施要根据建筑的实际情况,按规范要求,设置相适应的消防设施。

    希望能够帮到你!

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听